2008-10-27 10:30:43Добрый день!
Имеется ИБП APC Smart 1000 Net. Мне его подарили со сдохшей батареей, диагнозом "не включается" (судя по индикации- дефект печатной платы). Неисправность печатной платы я вылечил с помощью замены реле R5. Батареи заменил. После чего выяснилось, что ИБП не видит нагрузки. Благодаря советам TimHa (огромное ему спасибо) на форуме ссылка и информации с сайта ссылка я подкорректировал определение нагрузки. Осталась еще одна проблема. После отключения питания ИБП пишет "низкий заряд батареи" (напряжение на ней в самом начале 28 В, после отключения 24В) и некорректро пишет время отключения. Корректировал значения регистра 0, корректировал значения напряжения на батареи - все равно ИБП сразу после отключения пишет "низкий заряд на батареи".
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2008-10-28 08:18:21
Рассматривать напряжение заряда без температуры это не правильно !
Я вам там ( на ixbt ссылка про Новую Землю и Термез .Читайте инструкции к аккумуляторам , за день я на ixbt повешу фото с некоторых батарей .
a)Ваш ups 1997г- требует хороших аккумуляторов и хорошего специалиста АСЦ
или б)
Повторяю: "Читаем UPS форумы и работаем с паяльником .
На скорую руку меняем на 1-2% номиналы делителя (R118,R119),
а ежели для души ,чтоб хорошо работал то меняем все то что подверглось старению и высыханию ,неграмотному ремонту
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.