2011-08-15 13:46:51 Добрый день
Сталкнулся с такой проблемкой после отключения ИБП кнопкой выключения, ИБП продолжает работать ,хотя при этом вся индикация тухнет.Есть предположение что залипает реле.
Подскажите в чём может быть причина. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-08-15 20:22:16
| Что значит продолжает работать?если входная сеть подключена,так и будет,кнопка отключит выходное напряжение только.ИБП отключится автоматически при выдергивании вилки из сети примерно через 10 минут,или повторным нажатием ОТКЛ. |
|
v-e-l
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 15/08/11 |
2011-08-16 10:35:18
| Давайте попробую обьяснить что произходит.
При нажатии на кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ он должен насколько я понимаю обесточить всё что за ним стоит ,а он этого не делает ,будем говорить условно что это будет компьютер ,а вот как получается я нажимаю на кнопку выключения индикация на ИБП вся тухнет но вот компьютер продолжает ,работать.
Такое не постоянно случается дето 1 раз.
Я предпологаю что это не нормально. |
|
v-e-l
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 15/08/11 |
2011-08-16 10:36:04
| 1 раз в месяц |
|
v-e-l
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 15/08/11 |
2011-08-16 12:39:52
| И кстати хочю добавить ошибок в терминале нет, тобиш как-бы и всё в норме работает. Я бы не заморачивался только, побаиваюсь что при скачке не отработает зашита. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-08-19 19:15:11
| Скорее всего залипает реле...хотя однажды был случай,что замыкала проводка со входа на выход из-за неправильной укладки.Лучше показать специалистам.Какая паспортная мощность оборудования на выходе?Если есть перегрузка по пусковому току,то при включении компьютера посредсвом кнопки на ИБП сильное искрение на контактах приводит к тому,что они свариваются.Попробуйте просто включить вилку в розетку и обратить внимание,сильное ли искрение в первый момент.Если включать БП компа клавишей на задней панели уже после включения ИБП ,как собственно и предписано,то подобного явления не будет и ИБП проживет дольше. |
|
v-e-l
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 15/08/11 |
2011-08-23 11:58:55
| Нагрузка состовляет вся вместе ват 400 может чуть больше ,проводка уложна отлично разбирал чистил от пыли ,заодно просматривал нет ли повреждений видимых, всё чисто ,вобшем поменял акамуляторы и решил пусть живёт сколько протянет он у мя уже старичём 10 лет ему. |
|
|