APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Не исправность при включения ИБП BX-650CI
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-02 15:32:12
Добрый день
APC Back-UPS 650 - BX650CI S/N 3B1143X14021 , board 640-1321-Z_ REV06, при включения, режиме
теста - звуки реле и ИБП входыт аварийный режим (пищит непрерывно и мигает индикатор), на
выхдое нет напряжения. АКБ новый. Но ИБП без питания 220V запускается от АКБ нормально,
наприжения на выходах нормальные.
Помогите разобраться, проверяли все 3 реле, думали типовая неисправность, высох конденсатор
22uF 50V , заминили , но не какых результатов.
Спасибо за ранее
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-02 18:58:09
Ну а main relay у вас переключается?Оно исходно на АКБ .Ну собственно есть ли зарядка АКБ,если просто включить в розетку и ни на что не нажимать?Подключите на выход лампу накаливания на 40 Вт примерно,убедитесь,что она горит от акб и при нажатии на ВКЛ от сети хоть кратковременно вспыхивает?
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-03 08:24:50
Да зарядка АКБ есть 540 ma - при включения на розетку. При нажати на ВКЛ лампа нормально горит пока идет тестирования (мигает индикатор), после чего звук переключения реле -- и все лампа отключается, ИБП пищит непрерывно и мигания индикатора продолжаеться.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-03 15:24:45
В данном реле 2 перекидных контакта,оно точно работает?ИБП сначала подает напряжение напрямую,затем переходит на АКБ,затем снова на сеть.По вашему описанию,или не работает инветор,или реле не переключается,или АКБ ток не дает.Смотите.
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-06 16:19:48
Реле сняли и проверили, рабочая , и еще напаминаю ИБП запускается и работает от АКБ нормально (без 220V). АКБ новый , тоже провериный на другом ИБП. Инвертор? ...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-06 19:43:18
Ну если от акб работает,значит к инвертору и акб претензй нет.
"При нажати на ВКЛ лампа нормально горит пока идет тестирования (мигает индикатор), после чего звук переключения реле -- и все лампа отключается,"-
Запустите с лампой от батареи,затем подайте сеть,помотрите,что будет.
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-08 08:33:45
И это тоже сделали - , запускаем с лампой от батареи,затем подаем сеть, после - ИБП входит аварийный режим , лампа отключается, ИБП пищит непрерывно, индикатор мигает.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-08 17:19:06
Посмотрите С30 и с14 ,какая там плата,фотка есть?
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-10 10:39:25
C30 - место свободная, C14 планар - не электролит, номер платы написано-- 640-1321-Z_ REV06
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-10 16:35:57
Проверь еще датчик температуры ,он крепится к J2 разьему,может быть в обрыве или контакт пропал.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-10 16:39:07
ссылка около писчика.
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-13 11:41:53
спасибо , но датчик температуры тоже в норме
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-13 11:51:48
когда, идет запуск от сети, переключения реле и скудно слышен звук силового трансформатора - я думаю ИБП входит перегрузку и от этого отключается и подоет непрерывный сигнал. Где то в цепях что то не так! .... пока праверки не дают результатов.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-13 17:10:50
Я бы мог подумать,что перепутаны провода клампирующей обмотки или батарея дохлая,или один из транзисторов инвертора сдох,но от холодного старта все же нормально,полная иллюзия,что одна пара контактная в реле не переключается
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-13 17:12:10
Надо цифровым осциллографом записать процесс переключения и запуска инвертора,тогда думать,далее по фотографии не лечится
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-02-22 10:14:27
Батарея новая, транзисторы целые ... проверены Да полная иллюзия,что одна пара контактная в реле не переключается... пока не чего не находим... может от трансформатора?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-02-22 15:34:39
У вас не причем ни трансформатор,ни транзисторы,ни акб ,если работает от холодного старта.Либо цепь измерения выходного напряжения в чем то дурит,либо реле,либо провода от трансформатора к плате перепутаны ,но тогда и при холодном старте долго бы не работало.
suren
Участник


Тем: 12
Сообщений: 69
На форуме с 20/06/06
2017-03-01 11:42:34
нет нечего на плате не перепутаны... да при холодном старте работает долго и четко.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-03-01 15:56:12
Ну что еще, судя по номеру платы он у тебя CI-RS ,то есть с AVR ,.то проблема может быть в измерении входного напряжения.
Включи его в ЛАТР и посмотри,такое поведение при всех значениях входного напряжения из рабочего диапазона, ,и как входное напряжения измеряется через ПО и по тестеру.
rut
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 30/10/17
2017-10-30 23:51:53
Здравствуйте. Такой же бесперебойник и такая же проблема. 1й раз она появилась 2 года назад, но потом сама пропала и работал. И вот опять. Иногда может включится нормально но через 5 сек опять писк. Конденсаторы 22 мф поменял. Спасибо
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-01 15:20:12
А реле проверяли?
Lonely-wolf
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 22/07/18
2018-07-22 04:49:25
Здравствуйте, у меня такой же Бесперебойник Ибп APC Back-UPS 650 ва, пролежал в ремонте у одного мастера, к сожалению он умер, не успел его сделать, забрал его и обнаружил на плате отсутствия дух реле, он мне говорил раньше про то что надо менять реле и выпаял их, потом попал в больницу с почками скончался, как понимаете где теперь эти реле неизвестно, помогите те у кого есть такой ИБП какие там реле стоят, марку скиньте или фото, лучше фото всей платы целиком, вдруг еще какие либо компоненты отсутствуют, хотя судя по пайке не хватает только реле. Спасибо. С проблемой в ремонте был такой же, от сети не работал, постоянно пищал, от батареи работал.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.