APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Silcon SL80KH Постоянная индикация тока зарядки 4А
Rustam
Участник


Тем: 5
Сообщений: 13
На форуме с 05/04/10
2018-05-07 08:45:05
Добрый день. У меня на двух ИБП работающих параллельно на индикаторе показывает ток заряда
АКБ 4А. Выводил один из ИБП в сервисный режим, отключал аккумуляторы, а ток заряда оставался.
Что делать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-05-11 18:08:34
А при работе от АКБ , что показывает?
Rustam
Участник


Тем: 5
Сообщений: 13
На форуме с 05/04/10
2018-06-18 12:23:39
при работе от батарей ток минусовый, потом при зарядке 7-8А показывает. 4А показывает как буд-то при нуле.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-06-20 17:06:11
Настроить напряжение смещения операционного усилителя измерителя тока .
На выходе присутствует постоянное смещение , оно и измеряется .
ИБП уже 100 лет в обед, элементы стареют,вообще надо полное обслуживание с профремонтом и калибровкой измерителей делать.
Rustam
Участник


Тем: 5
Сообщений: 13
На форуме с 05/04/10
2018-06-26 14:10:25
Спасибо