2018-05-07 08:45:05Добрый день. У меня на двух ИБП работающих параллельно на индикаторе показывает ток заряда
АКБ 4А. Выводил один из ИБП в сервисный режим, отключал аккумуляторы, а ток заряда оставался.
Что делать?
Настроить напряжение смещения операционного усилителя измерителя тока .
На выходе присутствует постоянное смещение , оно и измеряется .
ИБП уже 100 лет в обед, элементы стареют,вообще надо полное обслуживание с профремонтом и калибровкой измерителей делать.
Rustam
Участник
Тем: 5 Сообщений: 13 На форуме с 05/04/10
2018-06-26 14:10:25
Спасибо
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.