APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUA1500RMI2U - не могу войти в PROG-режим
Sir Kot
Участник


Тем: 12
Сообщений: 22
На форуме с 01/12/16
2018-02-06 05:31:54
SUA1500RMI2U - после первоначальной замены АБ потребовалось поправить КЕБ. Терминал к аппарату
цепляется, но не могу войти в PROG-режим. В терминале отзывается на Y - выдает SM. Константы 4-5-6
выдает как 08 B4 10. КЕБ (константа 0) - 43 вместо A1.. Модель вместо "617.3.I" выдает ".19.I". При
попытке войти в PROG через 1...1 аппарат не реагирует и связь с ним теряется, помогает только
отключение сессии гипертерминала и начало новой. APC-FIX ведет себя тоже слабоадекватно - часть
данных показывает правильно, часть (модель, серийник, даты) не показывает вообще. Предполагаю
частичное повреждение прошивки EEPROM.. Может, кто-то сможет поделиться дампом ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-06 19:36:11
Выньте из ИБП USB кабель и сетевую карту , если вставлена.
Sir Kot
Участник


Тем: 12
Сообщений: 22
На форуме с 01/12/16
2018-02-07 09:16:00
Блин. Ведь знал же про эту особенность...И вылетело из головы. Спасибо ! Все поехало
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям