2012-07-02 10:52:30Проблемы APC Smart-UPS SUA 1500i
При включении пищит и показывает низкий заряд батареи, перестает пищать, начинает зарядку. Дойдя до 100% обнуляет заряд и начинает опят заряжать. При выключении, все время сбрасывает заряд.
Помогите понять в чем проблема
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11
2012-07-02 11:37:04
Пожалуйста уточните серийный номер ИБП, что было до этого, какую батарею установили ( фирменную?), чьл показывает софт ( PCBE?). Если дать работать ИБП от батарей на нагрузку, то держит ли батарея, как долго?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.