Автор | Тема: Код ошибки Surtd 3000 XLI |
Stalhamer
Участник
Тем: 5 Сообщений: 21 На форуме с 09/04/13 |
2013-04-09 06:09:22 Доброго всем времени суток,принесли на ремонт UPS При вскрытии обнаружил на плате 640-0751G взорвавшийся C770,заменил,упс включаеться на панели загораеться индикатор ошибки и 10100,причина кроеться в плате 640-0750L т.к есть есче один такой же живой упс с него я и подкидывал мозговую плату все заводиться работает,а вот что с родной не могу разобраться,прозвонил все резисторы диоды,вобщем все что можно прозвонить.Подскажите пожалуйста что за ошибка? может кто сталкивался с такой неисправностью. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-04-09 13:40:45
| Это смотря откуда код считаете.Проблема может крыться и не в резисторах и конденсаторах,а в байте конфигурации,как вариант.Взрыв емкости может спровоцировать повреждение данных как в seeprom так и flash. |
|
Stalhamer
Участник
Тем: 5 Сообщений: 21 На форуме с 09/04/13 |
2013-04-10 02:20:52
| Chevyuser код считаю с низу в верх 1горит 2я не горит 3я горит 4я,5я,не горят,я подумал про память брал сливал данные с рабочей флешки рабочей платы 93С56 и сравнивал дампы все одинаково менял местами прошивки а вот большую микросхему памяти seeprom програматор считывает но там пусто. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-04-10 12:37:57
| Вообще странно,не может быть одинаково.Отличия обязаны быть.По описанию неисправности пробит мелкий транзистор на плате мозга управляющий выходным реле.Но провертьте и irf610 или 630...который на силовой стоит и реле управляет,нет ли утечки по затвору,обычно это происходит при пробое внутри реле с контактов на обмотку.Реле желательно тоже сменить,может быть нагар на корпусе внутри и хорошая плата мозга тож быстро дуба даст. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-04-10 12:39:25
| Можете поискать на форуме,Осипов Павел как-то фотку вешал кишочков этого именно реле. |
|
Stalhamer
Участник
Тем: 5 Сообщений: 21 На форуме с 09/04/13 |
2013-04-11 07:36:51
| Chevyuser Спасибо вам огромное действительно так и получилось в моём апарате На основной плате заменил RY 705 IRF610 был в утечке,маленький транзюк на мозге нашел пробитый,заменил,сейчас стоит на зарядке апарат. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-04-11 13:01:08
| Ну беги в палатку,отмечать будем). |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|