2012-05-20 14:24:04Добрый день!
Данный UPS не переходит на батареи пишет что внутренний сбой,
работает только через внутренний байпас.
В Network Managemente пишет:
UPS Status:
Internal Fault Bypass, Battery charger failure, Other Alarms Present
Battery charger failure.
Power Module failure.
Что может быть и как решить эту проблему?
Да как решить,самим проблематично...надо менять повермодуль в сборе...ибп то модульный,скорее всего давно не чистили от грязи ,а они склонны к пробою от этого.Либо в сервис отправить....повермодуль можно перебрать,в нем 6 отдельных силовых модулей...обычно 1-2 из строя выходят,возможно кросс плата и дополнительная плата питания....так что самостоятельно маловероятно справиться,особенно не рекомендуется менять перегоревшие силовые фьюзы,разрушения будут гораздо больше.Если можете в москву прислать,то можно помочь.