2019-07-11 11:48:20При принудительном включении от батареи включается и работает. Стоит только подключить сеть 220 как начинает пищать и отключается выходное напряжение. Если просто включать обычным способом (от 220), то после включения сразу включается постоянный сигнал. Все это случилось после переключения напряжения на внешний генератор. Если можно дайте схему (плата 640-3716D-Z-Rev08)
Заменил оба реле, которые есть на плате. Сейчас без нагрузки вроде бы работает, но при подключении нагрузки отключается. Похоже на срабатывание защиты. Что дальше предложите проверить. Спасибо.
Надо смотреть зарядное напряжение при отключенной батареи после запуска ИБП, но в вашей ситуации похоже не работает цепь стабилизации, но повредилась ли сама микросхема зарядного контроллера, оптрон или схема сравнения надо проверять.
Связано не с прогревом, а просто с тем, что батарее надо время, что бы зарядиться до 17 вольт.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.