Леша 002
Гость
Предыдующие 2 аккумулятора в бесперебойнике раздулись (вытаскивал их струдом). Я изначально предположил что проблема в их перезаряде т.к. они проработали недолго (1-2 месяца). Сейчас я вооружился программой Upsdiag 1.3, есстественно парой новых аккумуляторов, которые вставил в юпиэску. Послу запуска UPS я дождался 100% зарядки, произвел его калибровку. Через 3-4 часа я заметил что корпус бесперебойника теплый, программа показвала внутреннюю т-ру 50 градусов, а напряжение на батрее 27,4 вольта. На всякий случай я открыл батарейный отсек и обнаружил что аккумулторы горячие, а напряжение на них 28,4 вольта!!! Вопрос: 1. Какое должно быть напряжение на клеммах последовательно соединенных 2-х батрей при 1000% заряде? 2. Почему программа выдала текущее напряжение 27,4 вместо фактических 28,4, и как свести эти цифры(в сторону правдоподобной, а тестеру я своему верю кстати)? Прошу категорически в сервис-центр на отправлять, если надо чего перепаять / перешить, то подскажите плз. Да, юпиэска 1997 года... вот. мое мэло: mrsp@mail.ru
Леша 002
Гость
2005-01-23 21:53:48
Ой, описался: в вопросе 1: я имел ввиду 100% заряд батарей, а не 1000!!!
user
Гость
2005-01-25 03:07:59
Это делается с помощью режима PROG через терминал на СОМ порт УПС. Причём такой сервисной калибровке подлежит не только напряжение на батареях, но и остальные параметры (сетевое напряжение, нагрузка...) Я не зря написал "СЕРВИСНАЯ КАЛИБРОВКА" так как эта калибровка должна проводится "специалистами" APC в сервисном центре. Видими сбились константы и требуется снова перекалибровать. Поищи в форуме по словам "PROG", где-то описалово этого режима валялось, а ссылку я не помню. PS: Вопрос с сотрудникам APC: Почему так часто сбиваются константы в ваших УПС? Это прямо болезнь какая-то. У меня две упс: SUA1000 и SUA1000XL и на обоих сбивались константы. Первая отказывалась держать нагрузку (Battary discharged - 100%), а вторая еле выделживала переход на батареи. Пришлось везти в сервис, а собственного транспорта нет. Поймите, весят они не мало, в руках тащить - не очень большое удовольствие.
<arny>
Участник


Тем: 0
Сообщений: 7
На форуме с 28/08/07
2007-08-31 21:47:47
Напряжение на акумах должно быть 26-27V
st72f63
Гость
2007-09-01 21:30:38
Определитесь с языком, или UPS или ИБП, тогда и род уточнится. Не сотрудник, но из собств. опыта: константы просто так не сбиваются. Это не болезнь, просто ручки ОЧумелые, ПРОги левые и ЭКОномность наша (аккумы не меняются вовремя).
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2007-09-02 19:20:24
Вовремя это правильно , а что скажете о вздувшмхся в абсолютно новых UPS после месяца работы? После замены на новый комплект работающих нормально.
st72f63
Гость
2007-09-03 11:49:16
В новых проблем со вздутием не встечал ни разу(в основном обрывы), в старых - сколько угодно, причины разные и вполне объяснимые.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям