2018-12-05 07:55:14День добрый!
Вопрос по ИБП APC 2000, сначала приехал один - поменял ему вентиляторы, аккумуляторы, цикл заряд/разряд, калибровка - нулевой регистр устанавливается в 75, мне показалось малова-то. Проводил эксперимент - устанавливал процессор от 1000-ка, поведение резко меняется, я сделал вывод, что есть проблема в прошивке. Но пришел еще один ИБП точно такой же...весь расстроенный, те-же процедуры заряд/разряд, калибровка и нулевой регистр устанавливается в 75. Поведение у обоих экземпляров идентичное и нагрузку видят одинаково порядка 70Вт оба, когда к ИБП ничего не подлючено. Это нормально для таких ИБП? количество АКБ одинаковое у 1000-ка и 2000-ка, а время автономной работы отличается в два раза
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.