Автор | Тема: apc back-ups pro 650 проблема |
arhitektor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 13/03/12 |
2012-03-13 18:17:19 При отключении электричества apc back-ups pro 650 не переключается на батарею, хотя все тесты проходит (в сервисном ПО и в upsdiag). Что характерно при выдергивании шнура питания работает. Что это может быть. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-13 22:49:00
| ЭЭЭЭ,а что он делает при отключении электричества?Может при пониженном напряжени не переходит,а не при отключении? |
|
arhitektor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 13/03/12 |
2012-03-13 23:42:35
| Я специально выключал автомат - комп выключался, если выдергивал шнур из UPS все было нормально. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-14 12:34:28
| Начните с проверки заземляющих контактов во всех шнурах,от корпуса щита до корпуса системного блока.Причина может быть в ЭМ помехе.После отключения автомата на щите,какая индикация на ИБП? |
|
arhitektor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 13/03/12 |
2012-03-14 15:06:05
| Индикатор горит левый верхний - питание от батареи. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-14 21:48:57
| Если при этом питание на комп не поступает,скорее всего подгорела одна контактная пара основного реле.ИБП при этом издает негромкое жужжание,если ухо приложить. |
|
arhitektor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 13/03/12 |
2012-03-15 23:59:39
| А если питание поступает при тестах и когда выдергиваю шнур питания ИБП, тогда что может быть? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-16 22:07:48
| Скорее всего RLY2 или еще и RLY1 за компанию,надо проверять. |
|
arhitektor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 13/03/12 |
2012-03-17 00:02:33
| Спасибо. Буду проверять. |
|
arhitektor
Участник
Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 13/03/12 |
2012-03-24 17:45:59
| Проблема решена заменой конденсаторов 22мкфх16в. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-03-24 19:00:45
| Ну с этого обычно начинают).Хотя эта неисправность по другому проявляется,начинает загорается лампочка перегрузка иногда. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.