APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  не заряжается батарея Surt 5000 xli
Doctor
Гость
2010-09-03 11:06:56
не заряжается батарея Surt 5000 xli...что делать чтобы устранить проблему...
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-03 11:26:04
Проверить серийный номер и гарантийность. Если батарея неисправна, заменить. Если не работает зарядное устро-во, то в СЦ.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-09-03 11:31:22
Проверить зарядное устройство можно следующем способом. Включите ИБП, и при горящей светоиндикации, отключите любой батарейный картридж, если ИБП потух, в СЦ.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-09-03 12:59:15
Коллеги,кто нибудь знает точно,от чего в SURT гибнут зарядники,достали уже!)))
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-09-03 13:15:47
Дмитрий, может пора зарегится, сам знаешь где, и там уже, со знающими людьми потереть на эту тему, а?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-03 14:07:46
Рано или поздно все может случиться, зарядник, батарея, какая-то иная неисправность, в таком случае в СЦ.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-09-03 16:19:11
Что - то это рано или поздно давольно часто . Вот сей у меня на столе вскрытый новехонький SURT 2000 - взорван Q14 и следствие F1 F2 другого пока явного не выявилось .Батарея - блеск .Понять бы причину !! Копаю ,когда выдается время.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-03 16:41:32
Рядом стоит SURT1000RMXLI, уже несколько лет работает, проблем нет ( работает и день и ночь).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-09-03 17:20:27
андрейка3,картинка один-в один.с завидным постоянством,транзисторы и предохранители,как ледствие видимо.Тут тезка мой более страшными последствиями пугал.но я пока не встречался.)).аа,вот в 3000 и 5000 встречал недостаточный прогрев при пайке крупногабаритных элементов.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-09-07 11:29:24
Действительно, есть несколько элементов, на которые стоит обратить внимание. С управлением затворами в мощных мосфетах шутить не стоит. А вот уж причина они или следствие - не знаю, нужен детальный анализ токов и напряжений, протекающих в цепи в зависимости от изменения частоты и скважности управляющих импульсов.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-09-07 20:47:53
Дмитрий Журавлев,я тут измучится с Термалтейками на 750 вт,там на входе APFC на 2х полевиках 20NK50,причем впаралель,раскачивается от 15 вольт драйвером на 2х комплиментарных транзисторах.схема как в даташите на шим-контроллер.Иногда просто включение вилки в розетку приводит к большому взрыву,даже Pson не успеваешь нажать....Так вот замена 10 кОм на 1 кОм с затвора на землю проблему решила........Это я о полезности даташитов,надо бы внимательно зарядник на защиту от емкости затвор-сток проверить.хотя я не помню точно,там не IGBT случаем?Ну не должны они вылетать,не та мощность!
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-09-08 08:14:46
IRFPG50 2 шт. в заряднике.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-09-08 11:23:03
Да,точно hexfet,уже нашел коробочку сними и посмотрел,что я покупал для них.причем в 247 корпусе стоит,запаса и по току и по напряжению с лихвой.Всеж придется разобрать на досуге,что в схеме не так))).
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-09-08 22:26:48
В тему ! Surt 2000 версия 640 - 0781M . На месте Q 4 и Q14 стояли сгоревшие с обозначением на одном ( второй разорвало ) G400 Y VW CHN G4 952 , на них данны не нашел .ничего. В наличии есть IRFPG50 , поставлю . Но любопытно что за звери ? Может подскажете чиих будут ?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-09 10:22:30
" тут измучится с Термалтейками на 750 вт,там на входе APFC на 2х полевиках 20NK50,причем впаралель,раскачивается от 15 вольт драйвером на 2х комплиментарных транзисторах.схема как в даташите на шим-контроллер.Иногда просто включение вилки в розетку приводит к большому взрыву,даже Pson не успеваешь нажать....Так вот замена 10 кОм на 1 кОм с затвора на землю проблему решила" - вот-вот, это к вопросу, почему случаются перегрузки. Если с течением времени ( старение) парамемтры ухудшаются, то и ясны последствия.БП, по идее должны сертифицировать как-то. В гонке за мощностью, нужны и более сложные решения. Этого не всегда хочется.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-09-09 10:24:20
Да, у БП есть еще время удержания. У хороших БП, время десятки мс, вплость до 0,1с. Чем меньше параметр, тем дальше БП по качеству от требований IT индустрии у видных организаций. ( это так, справка)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-09-09 12:10:33
Smart,там по даташиту плавное нарастание тока,в течении именнов течении нескольких периодов сети,но только при включении вилки в момент максимума в сети при указанном в даташите резисторе презарядка емкости сток-затвор приводит к отпиранию транзистора,а это сквозной ток и бах!). Это скорее ошибка в даташите,чем китайская поделка.Либо я еще подумал,много поддельных деталей стало,которые не соответсвуют даташиту.Надо емкость померять ради интереса и сравнить с даташитом)). андрейка3,посмотри,что там на землю с затворов у них стоит?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация