APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Многострадальный Back-UPS CS 500
Sklif
Гость
2009-03-02 19:19:16
Исходные данные: система Core 2 Duo E6300, GeForce 9600GT, два SATA-винчестера, два DVD-RW-привода, 2 Гб ОЗУ... Что наблюдается: в последние год-полтора ИБП стал крайне мало держать по времени систему в работе. Причем тупого отказа пока (слава Богу) не наблюдается, зато стоит только прыгнуть напряжению в сети дольше, чем на 2-3 секунды, как APC Power Chute сразу выстреливает соотв. окном и гибернейтит комп. Вопрос: не является ли означенная нагрузка завышенной для данной модели ИБП? Или может дело в батарее (ей примерно 3,5-4,5 лет)? Вобще - что порекомендуют специалисты?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-03-03 01:05:56
У этого "многострадального " 300 Ватт / 500 ВА .Можете для точности замерить токовыми клещами на входной фазе потребление и просчитайть. Батарею рекомендуют менять после трех лет ,а у Вас около 4,5 . Проверьте с проверенной батареей.Если меняли БП в компе на имеющий функцию PFC, то то же может " гибернейтить" комп. Тогда понадобиться менять Back на Smart с синусом на выходе при работе от батарей ( SUA 750 ). А интресно , в чем отличие " тупого отказа " от прочих ?
Sklif
Гость
2009-03-03 09:30:42
:) ... Возможно не так выразился, чувствовал, что придерутся к слову в кавычках. Распишу, что подразумевал под словом "тупой": как следует из множества сообщений здесь, отказы чаще бывают с выключением устройства без сохранения питания нагрузки. А в моем случае как бы и не отказ, просто очень мало времени держит заряд до срабатывания. У меня встречный вопрос: что такое функции PFC?, синус на входе? и в чем отличие Smart от Back?? Думаю, если бы я знал ответ на эти вопросы, то не написал бы сюда. Хотелось бы получить попутно вразумительный для неспециалиста ответ, а то получается что Ваш совет порождает новые вопросы. А мне нравится понимать, ЧТО и ЗАЧЕМ я делаю. Заранее благодарю. ;)
Sklif
Гость
2009-03-03 09:34:09
Забыл добавить - в компе включен "спящий режим". И настройки его использования задействованы в APC Power Chite. Может быть БП компа здесь ни при чем? Блок питания (дай ему Бог здоровья :) ) не менялся от покупки бесперебойника и - как писалось выше - раньше работал нормально. Так что, мне кажется (но я могу быть не прав), что БП здесь ни при чем. Кстати так и не услышал ответа на вопрос - не многовато ли приведенной в первом вопросе нагрузки для 300-ватного ИБП?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-03-03 23:23:46
1. Ну если БП не менялся , то отпадают прочие мои предположения и все скорее всего нормализуется после замены батареи ,которой около 4,5 лет. 2. Нагрузку точнее просчитать ,проведя замеры и тогда делать выводы о достаточности имеющихся 300 w от Вашего Back .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям