Автор | Тема: smart- ups 1500 не видит сети, на выходе 4 вольта |
antoshka1@mail.ru
Участник
Тем: 3 Сообщений: 13 На форуме с 19/12/13 |
2013-12-19 13:22:00 Здравствуйте достался мне smart-ups1500, включается только с батареи в PowerChute показыват выход 228.3, вход 0, нагрузка 4.5 процента. На выходе на самом деле 3-4 вольта висит! Снял плату- 640-773l_rev11, сгоревших элементов на глаз нету до ry5 220 доходит. Что с ним можно сделать, где копать? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-20 01:47:41
| А как вы определили ,что доходит? |
|
antoshka1@mail.ru
Участник
Тем: 3 Сообщений: 13 На форуме с 19/12/13 |
2013-12-21 01:31:28
| тестером, руками не хочется как-то! Кстати когда работает от акб на выходе трансформатора, там где разъем есть 250 и 230 вольт, зарядка на акб тоже идет в выключенном состоянии! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-21 03:21:39
| Ну для выяснения причины ,почему 0 вольт в программе на входе,надо при включенной вилке в сеть (идет зарядка) измерить напряжение на 2 ой ножке АЦП. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-21 03:25:33
| Постучите еще ручкой отвертки по всем реле...ну илит 2 ой вариант..проверить...включаете отдельно плату от батареи,без транса ,нажимаете кнопку вкл 1 раз...реле через папру секунд включаться почти все ,кроме 2х (выходного и понижения ).Смотрим прозвонкой,переключились ли контакты и вольтметром,что на обмотки пришло 24 вольта. |
|
antoshka1@mail.ru
Участник
Тем: 3 Сообщений: 13 На форуме с 19/12/13 |
2013-12-23 14:02:02
| релюшки все работают, проверил, без транса плата не включается через секунду после включения загорается лампочка перегрузки! Я так думаю пора ему на покой! Напишите если не сложно какие релюшки при каком режиме работы должны срабатывать? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-23 23:18:42
| Ну чудес то не бывает..Вы хоть читайте,что Вам пишут..или на своей волне? |
|
antoshka1@mail.ru
Участник
Тем: 3 Сообщений: 13 На форуме с 19/12/13 |
2013-12-23 23:36:16
| Отверткой стучал первым делом! Ок, посмотрю! Мне не понятно только, там одна неисправность или две!? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-24 02:20:36
| Ну а 2 рой пункт прочитать?Как я о неисправности скажу,если Вы не удосужились даже напряжение померять на Ацп? |
|
antoshka1@mail.ru
Участник
Тем: 3 Сообщений: 13 На форуме с 19/12/13 |
2013-12-25 21:46:40
| Померял сегодня на вторую ножку ацп ничего не приходит, если замкнуть 1вую и вторую ножку (случайно получилось) щелкают релюшки. По поводу реле в выключенном состоянии приходит напряжение только на реле 5, во включенном только на реле 1.
Спасибо большое за помощь, но я думаю мне это не по зубам! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-26 00:11:15
| Теперь на отключенной плате ,измеряем сопротивление первичной обмотки Т1 и предохранителя в ее цепи.Должно быть около 6,5 кОм. |
|
antoshka1@mail.ru
Участник
Тем: 3 Сообщений: 13 На форуме с 19/12/13 |
2013-12-26 21:43:16
| ок, попробую но уже после нового года! С наступающим, еще раз спасибо! где примерно искать Т1, рядом с чем он стоит? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-26 23:41:29
| Два маленьких трансформатора на плате,T1 ближе к краю,предохранитель-круглая фигня коричнего или черного цвета о двух ногах рядом с ним. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.