Тема: Выключается при нагрузке 4Вт. APC Back-UPS 500
cursors
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 06/05/15
2015-05-06 11:04:32Добрый день, уважаемые пользователи.
В связи с частыми и продолжительными отключениями света (4-8 часов) "доработал"
APC Back-UPS 500, подключил его на выносной аккумулятор 24 А/ч, сделана система
охлаждения из кулера. Все работает исправно, не греется, даже теплым не становится.
Нагружен на ИБП аквариумный компрессор мощностью всего 4 Вт. Потребление от
аккумулятора всей этой системы (ИБП с нагрузкой и куллера) составляет - 780мА.
ИБП работает при такой нагрузке от аккумулятора минут 30 и отключается, так можно
включать на холодную сколько угодно раз, максимально нарабатывал в таком режиме
около 8 часов.
При нагрузке 30Вт и более отключений не происходит.
Как можно обойти это отключение?
Изучить описаник к ИБП,там об этом написано.Выключается кнопкой с передней панели при соответствующим мигании лампочки.Называется функция автовыключение при малоцй нагрузки.Подробнее сказать не могу,так-как конкретную модель ИБП называть Вы не стали.
cursors
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 06/05/15
2015-05-07 12:07:36
Ни как не могу найти как можно отключить эту функцию. Везде (в том числе в инструкции) пишут как произвести "Регулировку напряжения и чувствительности", с помощью кнопки включения.
Если подскажите как ее нажимать, для отключения этой функции ( автовыключение при малой нагрузке) - буду весьма благодарен.
ИБП - APC Back-UPS CS 500.