Добрый день. Скажите, пожалуйста, во время запуска Symmetra PX 80 сколько потребляет энергии при зарядке аккумуляторов (подключение трехфазное)? Мы подключили Symmetra к ДГУ и во время запуска и подачи нагрузки он глохнет (ДГУ мощностью 80 кВт).И еще вопрос: можно ли на время отключить зарядку аккумуляторов опционально, а то вытаскивать все аккумуляторы из Symmetra'ы не хочется?
Abelousko
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 12/02/08
2008-04-23 10:53:50
Oracle, проходили ли вы обучение по запуску этого ИБП? Получили ли вы авторизацию на запуск данного ИБП? Что касается батарей - то их надо вытаскивать.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-04-23 11:45:46
При зарядке аккумуляторов потребляется около 10% мощности ИБП.В момент переключения ИБП в режим работы от дизельного генератора батареи ИБП уже разряжены. Генератор принимает на себя в полной мере расходы энергии на зарядку батареи, потери в инверторе и питание нагрузки. При 100% нагрузке мощность генератора с системами двойного преобразования (Symmetra PX) выбирают в 1,8 раза выше мощности ИБП .Для сравнения в системах Delta Conversion ( Silcon ) коэффициент 1,3. В Symmetra PX 80 отключить зарядку аккумуляторов нельзя. Аккумуляторы вытаскивать ОБЯЗАТЕЛЬНО только при остановке Symmetra PX на длительный срок.В вашем случае просто нехватает мощности генератора.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-04-23 17:16:20
С вашего позволения хотелось бы добавить вот еще что: в случае неправильного выбора ДГУ (например не как указал андрейка3 в 1,8, а только лишь в 1,5) может произойти следующая ситуация, ДГУ не заглохнет, но та мощность которая будет сразу сниматься с ДГУ приведет к уменьшению оборотов генератора, что автоматически приведет к уменьшению частоты выходного напряжения (т.е. меньше 50Гц). ИБП, в случае ухода частоты, сразу перейдет на работу от АКБ, выходная частота придет в норму (в следствии отсутствия какой либо нагрузки), ИБП перейдет на работу от входного напряжения, и в результате получим постоянное переключение ИБП то на АКБ, то на входную сеть.....
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-04-23 20:00:51
oracle! Дополнение для Вас. Подключение Symmetra PX 80 ТОЛЬКО ТРЕХФАЗНОЕ с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ротацией фаз входной сети и генератора.
oracle
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 21/04/08
2008-04-24 09:15:52
Господа, спасибо большое за информацию она очень нам помогла. Все работы проводили сертифицированные люди, а вот кто продумывал это решение мы сейчас разбираемся.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-04-24 12:57:17
SYPX требует меньшего запаса по мощности ( чем 1,5, но больше чем 1,3). В самом начале указано SYPX80, ДГУ 80. Т.е. запаса вообще нет 1:1. Это но гуд. Также зависит от качества ДГУ.
oracle
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 21/04/08
2008-04-24 13:17:18
Господа, скажите пожалуйста. Можно ли прошить Symmetra PX 80 и какие параметры содержаться в прошивке ? P.S. если это не секрет :)
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-04-24 13:30:18
вопрос не ясен, чего хотим получить. Какой прошивке, зачем чего-то делать...
oracle
Участник


Тем: 2
Сообщений: 4
На форуме с 21/04/08
2008-04-24 14:08:15
Допустим изменив параметр заряда батарей, чтобы потреблялось не 10% мощности ИБП, а 8-5%. Тем самым понизим нагрузку на генератор и возможно запустим его. Пользовательская нагрузка с ИБП составляет 25 кВт, но при данной нагрузке ДГУ все равно не может запуститься. Поэтому и спрашиваю какие параметры идут в прошивке, возможно, по варьировав эти параметры можно довести нагрузку на генератор до приемлимой.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2008-04-24 15:20:55
Единственная возможность в данной ситуации - это нагрузить Ваш ИБП не больше чем на 40кВт, или купить другой ДГУ, или (если есть такая возможностьдля для данной серии ДГУ) поставить второй ДГУ на 80кВт в паралель, с установкой платы сопряжения двух ДГУ.
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-04-24 16:09:26
О какой прошивке разговор? Что Вы собираетесь перепрошивать? Даже если Вы проведете fimware upgrade MIM и RIM на другую версию (а сделать Вы этого не сможете), параметры заряда батарей останутся неизменны.И потом, если с нагрузкой 25квт генератор в 80 квт не запускается,может стоит начать с диагностики генератора? И уж после,как советовал Павел, второй, аналогичный,в параллель с синхронизацией или другой,мощнее.Но коэффициент все же 1,8.
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-04-24 16:55:44
oracle : Вы случаем не с северОв (не нравится формулировка - могу перечислить города ХМАО и ЯНАО в которых я бывал) ? А оборудование случаем не по тендеру кем-то поставлено и запущено ? С чем-то таким я уже сталкивался за полтора последних года...
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-04-24 17:23:07
"Допустим изменив параметр заряда батарей, чтобы потреблялось не 10% мощности ИБП, а 8-5%" - такое изменение не предусматривается. Вообще говоря, стоить взять анализатор хороший и посмотреть что на входе ИБП. Может там множественные переходы через ноль - скачет частота...
aaladyev
Гость
2011-03-11 10:30:36
Типовой запас ДГУ по мощности составляет 1,35. Это например связано с тем, что у ИБП есть функция плавного старта. Если подключить осциллограф и смотреть изменение тока в процессе запуска ИБП, то можно увидеть плавное нарастание тока. По вопросам дальнейших рекомендаций следует обращаться в поддержку www.apc.ru, Поддержка, Задать вопрос APC
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям