АвторТема:  нет 220 на выходе при пропадании сети
Сергеев Владимир
Гость
2007-10-26 02:13:17
При пропадании входного напряжения на выходе не 220 вольт, а 150. Как добиться нормального выходного напряжения?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-10-26 08:34:09
а на выходе напряжение НОРМАЛЬНОЕ ! Aмплитудное значения этого вых напряжения 305-310V(как и входного из розетки) Это напряжение (не синусоидальное)вполне устраивает импульсные БП. Ваш прибор неправильно измеряет несинусоидальную форму сигнала. Cреднеквадратичное значение вырабатываемого напряжения UPS и ГЭС(ТЭЦ)одинаковые !