2008-11-16 15:26:03Заменил батареи, провел каллибровку. Все прошло удачно. Батареи зарядились на 90%. И тут меня дернло сменить дату замены батарей. Ввел команду е, затем +, не дало ввести новую дату. Еще раз проделал это, может гдето случайно ввел не то. После этого UPS вырубился. Повтроное включение не помогло, сразу загорается индикатор "Overload". Что делать? Как вылечить эту ситуацию? Уверен что сам UPS жив и здоров. Жду помощи.
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2008-11-16 22:09:21
ничего страшного !
1)Изучаете протокол 2 ПОКОЛЕНИЯ ups от APC (а он не совсем как у 3G)
2)и пока аккумуляторы не разрядились меняете
FirmWare c X.Y.D на 6.T.I (6.Q.I) и будет вам счастье !! Вам теперече возможно 256 раз
придется тыкать .Он (ups) думает что он Васk UPS и по сему у него только горят только два индикатора
3) Только и в 2g и 3g команда" е" не меняет дату смены аккумуляторов !!!!!!!
4) на клавиатуре под "+" есть команда "=" все в ППЗУ И СТЁРЛО !!!!
ps А ВЫ перемычку запаивали ?
Помогает исправить знания
и два волшеб слова(Сапрыкин -saprjkin) один для Поиска набросков протокола а др (monitor.net) там человек переделывал Smart Ups 400i на SMART UPS 600
А мне в 2005г " посчастливилось" нажать на "="
тогда не было сведений на monitor.net