poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 16:46:13
Доброго времени суток. Произошла "накладка" при замене батарей. Два ИБП ревизии 3,6G заменились без проблем. А вот с 4G возникла проблема.
SUA1000RMI2U (640-7734H_REV08 PCB 4G) выпуска 2009 года.
Заменил все мелкие электролиты, через UPS DIAG выставил дату замены батарей, поменял чуствительность и нижний порог переключения.
Новые батареи для постановки - CSB HR 1234W F2 (Hitachi_Vietnam).
Напряжение на заряженных батареях по терминалу - 27,4В, вольтметр -27,8.
Запускаю работу с батарей на холостом ходу. В течении нескольких часов напряжение на батареях снижается, но разница 0,4 В в измерениях по терминалу и вольтметру остается.
Возвращаю сетевое напряжение, начинает зарядку. Ток зарядки чуть меньше 2 ампер. Напряжение на батареях растет до 27,8В по вольтметру (27,4 по терминалу). Частоту, входное
напряжение сети, выходное напряжение, температуру измеряет достаточно точно. Напряжения вторичных источников - хорошее.
При работе от сети выдергиваю батарейный разъем . На клеммы батарейного разъема ставлю вольтметр-"тикаю" напряжение батарей в программе дабы выставить 27,4 вольта по вольтметру, изменений в напряжении зарядки - нет. 27,8 В - как "вкопанные". Вытаскиваю плату на стол, подключаю к регулируемому источнику питания. Ставлю 24 вольт. На 13 ноге 361-0025 напряжение около 4,3 вольта. Поднимаю до 27,8 Вольт, на 13 ноге - 5,0 вольт, Поднимаю до 29 - на 13 ноге выше 5 Вольт. На 12 ноге 361-0025 выставлено процессором 5 вольт. С мыслью посмотреть как
будет изменяться опорное напряжение на 12 ноге, "тикаю" по напряжению батарей в программе. После какого-то количества щелчков, процессор выключил питание платы.
Вот теперь картина такая: подаю 24 Вольта на батарейный разъем, жму кнопку "вкл", начинается процесс самотестирования в течении 2-3 секунд, и процессор снимает питание.
Как бы вопрос в следующем: Если я принудительно запитанию плату (типа запаять сток-исток Q45 чтобы сформировать 24VFET) и попытаться программой "оттикать" обратно напряжение батарей, или без выпайки 93C56 не обойтись?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-16 18:51:36
А зачем так слрожно? Выставить точку сходимости при температуре по датчику 20-24С 27,67 по тестеру и 27,67 по терминалу что мешает?
Тупо мотаем напряжение в + что бы увеличить измеряемое значение и снизить опорное.
После этого еще 2-3 раза нажать на "+" для снижения напряжения заряда до 27,3-27,4 В при сохранении 27,67 в терминале.
И не пользуйтесь UPSDIAD , он портит seprom в поколениях выше 3 го, терминал или apcfix.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 19:02:39
Признателен. По поводу UPSDIAD и выше 3 поколения буду знать. Хотя не первый раз 4 поколение правил UPSDIADом. Такая накладка впервые. Хорошо. Впредь только терминал. Теперь о "нашем" случае. Все, что вы написали - было бы проделано, если бы изменялось напряжение на разъеме батарей при изменении регистра. Напряжение в регистре изменялось, реально - на клеммах разъёма - не изменялось. Поэтому полезли в "дерби". Теперь нужно вылазить. Так если я принудительно не буду снимать питание после "плохого самотестирования", я смогу залесть терминалом в процессор?
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 19:07:06
Или seprom уже "испорчен"? и только выпаять и зашить прошивку с подобной модели?
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 19:08:44
Хотя, пока идет самотестирование 2-3 секунды, UPSDIAD успевает подцепиться к процессору и считывает статус: аварийное состояние, выключен.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-16 19:30:50
У 4 го поколения есть режим усиленного заряда, тогда напряжение заряда изменить нельзя,если функция не активирована.
Вы напряжение измеряемое по терминалу приведите в норму, у вас оно существенно ниже значения регистра,когда он начнет влиять на опорное 360-0015.
Что просходит ,если крутить напряжение в + ,вы можете выставить 28 вольт измеряемого?
Какое при этом значение регистра?
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 19:41:29
Вот сейчас я пока не "пытал" плату после того, как она перестала включаться. То есть включается, начиается самотестирование продолжительностью 2-3 секунды и процессор снимает питание с платы. Я в таких условиях прочитать ничего не могу. Посему обратился к вам с вопросом. Имеет ли смысл принудительно включать плату?
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 19:44:15
До наступления аварийного состояния, никакие изменения в регистре в плюс и минус реально не изменяли напряжение на разъёме - 27,8 вольт.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 19:46:18
Я читал тему, где человек столкнулся с проблемой, что не мог поднять напряжение. Но здесь не тот вариант. Оно не опускается.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 19:49:08
И как узнать, активирована ли функция усиленного заряда? Я измерял клещами ток заряда батарей на этом ИБП. чуть меньше 2 ампер в начале заряда, когда на батареях 24 вольта и температура по датчику 23 градуса.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 20:03:27
И вот по приведению в "норму". Напряжение батарей подается через делитель R106 (174K) и R107(33,2K) на АЦП и делитель (R200 (100K) + R216 (1K)) и R184 (22,1K) на 13 ногу 361-0025. То есть привести подбором резисторов?
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-16 20:07:29
Хотя в схеме резистор 216 имеет номинал 100К. реально впаян в плату резистор 1К (этот момент был в теме о неувеличивающемся напряжении). А резистор 100К имеет позиционный номер 200. Расположен рядом с резистором 106, который идет к АЦП.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-16 20:48:31
Давайте мух от котлет отделим, резисторы резисторами, ИБП раньше как то работал, поэтрому включаем от АКБ , один раз нажимаем кнопку,не пытаемся включать дальше и смотрим через apcfix , какое напряжение видит АЦП на акб.
Если плата выключается через несколько секунд, то держим кнопку включения и крутим напряжение нпа батарее в плюс,что бы АЦП показывало более 23 вольт ,тогда кнопку можно отпустить.Вот если тут что то не получется, смотрим,не свернули ли транзистор разборкой ИБП, который подает напряжение на АЦП ,он близко к центральной дырке под шуруп и часто отрывают.
В плату вообще последнее дело лезть, тем более ,если ранее все работало.
Смотрим на пекрвую страничку apcfix и думаем,что у нас не так.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-16 20:55:33
Учитывая , что UPSDIAG2 повреждает аппараты иногда полностью, поэтому смотрим сначала на то,что имеем на момент и пытаемся по максимуму поправить. Apcfix при запуске одновременно с ИБП блокирует самотест,что позволяет более удобно работать с параметрами.
Когда выясним , что у нас не регулируется , поймем,в какую часть схемы надо смотреть для решения проблемы уже хардверного характера,если она есть.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-17 09:14:47
Вот. Как всё просто, когда в голове не просто кость. "Держать кнопку включения, не отпуская". Напряжение на батареях возвращает 1,84 вольт. Выставил по терминалу напряжение 27,67 В, реально на батарейном разъёме - 27,4 В. Все заколосилось. Реальное предельное напряжение заряда при 23 градусах 27,4 В, при превышении этого значения, процессор начинает снижать опорное на 12 ноге 361-0025 с 5 вольт вниз. Признателен за оказанную поддержку.
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-17 09:16:51
Осталось попытаться выяснить про режим "усиленного заряда". Что это в токах, напряжениях, часах? Как активировать режим, как отключить режим? Да и нужен ли такой режим?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-04-17 15:05:48
poddel, что у вас за желание сразу лезть в схему?))))
Я считаю , что тыкать паяльником, это последнее дело, надо теоретически попытаться всегда
проанализировать, что было, что стало , на что повлияло и как исправить!)
По поводу усиленного заряда -
Не заморачивайтесь, это команда с терминала , некоторые версии apcfix имели такую ошибку .Вам это без надобности ,в попавшихся мне прошивках при рабочем режиме не поддерживается, только в режиме программирования просто заряд 27,8-28 вольт на акб и не регулируется.
Ток в максимуме около 3,2 А. Команду не публикую по понятным соображениям, много желающих что нибудь настроить)))
poddel
Участник


Тем: 3
Сообщений: 82
На форуме с 24/11/15
2018-04-17 16:35:46
Да, согласен по поводу сначала анализировать))). Про усиленный заряд понял. Буду знать. Спасибо за участие.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям