2018-11-20 14:43:42ИБП заряжает аккумуляторы напряжением 28.14В. думаю следует уменьшит до 27,4-27,6В. Пожалуйста, помогите найти делитель обратной связи.
(BX1100CI-RS, 3B1426X03626. 640-3502-Z_REV02).
В течении 10-15 минут после включения (Вольтметром на клеммах аккумуляторов).
Нужно выжидать дольше и ИБП сам снизит напряжение? Если да - то через какое время?
Более 2х часов обычно после последнего перехода на АКБ,Я не помню точно в этом, расплодилось их уйма, кстати какой у вас ток заряда?
mamon
Участник
Тем: 43 Сообщений: 108 На форуме с 21/05/13
2018-11-22 11:06:05
Ток заряда - (без запуска ИБП) при подключении свежих аккумуляторов, в начале 290мА и за 20 минут упал до 100мА ( "тестовые" прошлогодние аккумуляторы заряжались пару месяцев назад). напряжение постоянное: 28.14В (другими тестерами мерил - те показометри показывают: 27.98 и 28.05).
mamon
Участник
Тем: 43 Сообщений: 108 На форуме с 21/05/13
2018-11-22 11:17:22
После примерно час с половиной напряжение зарядки упал до 27.28В, и ток зарядки до 23мА.