Автор | Тема: SRT10KRMXLI ошибка Bypass not in range  |
Wsupport
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 11/07/17 |
2017-07-11 17:17:15 Коллеги, всем привет. Кажется похожие темы уже неоднократно обсуждались. Надеюсь старожилы сразу подскажут в чем дело.
Есть SRT10KRMXLI
появилась ошибка Bypass not in range low voltage.
при этом входное напряжение вроде в норме.
устройство постоянно переходит на батареи на несколько секунд, т.к. видит какие то проблемы с входным напряжением. может что то в настройках не так?
|
|
Wsupport
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 11/07/17 |
2017-07-11 17:23:46
| вот лог не глюк ли это?
Network Management Card AOS v6.2.1
Smart-UPS & Matrix-UPS APP v6.2.1
Date Time Name Contact Location System IP
07/07/2017 17:16:04 ХХХХХХХХХХХХХХХ HO 5.1 ХХХХХХХХХХХХ
Date Time User Event Code
07/02/2017 07:09:56 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/02/2017 07:09:52 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 07:09:51 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/02/2017 07:09:51 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 06:53:32 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/02/2017 06:53:29 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 06:53:28 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/02/2017 06:53:27 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 06:43:48 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/02/2017 06:43:44 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 06:43:43 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 06:43:42 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/02/2017 06:33:10 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/02/2017 06:33:08 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 06:33:06 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 06:33:05 Device UPS: On battery power in response to frequency and phase difference. 0x0109
07/02/2017 06:19:42 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/02/2017 06:19:42 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 06:19:36 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/02/2017 06:19:36 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 05:47:00 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/02/2017 05:46:56 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 05:46:55 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/02/2017 05:46:55 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 05:02:22 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/02/2017 05:02:22 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 05:02:18 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 05:02:17 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/02/2017 05:02:15 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/02/2017 05:02:15 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/01/2017 20:24:53 Device UPS: Self-Test passed. 0x0105
07/01/2017 20:24:31 Device UPS: Self-Test started by automatic timer. 0x0137
|
|
Wsupport
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 11/07/17 |
2017-07-11 17:26:45
| вот еще
Date Time User Event Code
07/07/2017 12:46:20 Device UPS: Self-Test passed. 0x0105
07/07/2017 12:45:59 Device UPS: Self-Test started by front panel. 0x0137
07/07/2017 12:44:37 Device UPS: The power for switched outlet group 3, Outlet Group 3, is now turned on. 0x0134
07/07/2017 12:44:37 Device UPS: The power for switched outlet group 2, Outlet Group 2, is now turned on. 0x0134
07/07/2017 12:44:37 Device UPS: The power for switched outlet group 1, Outlet Group 1, is now turned on. 0x0134
07/07/2017 12:44:37 Device UPS: The power for the main outlet group, Unswitched Group, is now turned on. 0x0134
07/07/2017 12:44:37 Device UPS: The output power is now turned on. 0x0113
07/07/2017 12:44:35 Device UPS: Switched outlet group 3, Outlet Group 3, has been commanded to turn on, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:44:35 Device UPS: Switched outlet group 2, Outlet Group 2, has been commanded to turn on, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:44:35 Device UPS: Switched outlet group 1, Outlet Group 1, has been commanded to turn on, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:44:35 Device UPS: Main outlet group, Unswitched Group, has been commanded to turn on, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: The power for switched outlet group 3, Outlet Group 3, is now turned off. 0x0135
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: The power for switched outlet group 2, Outlet Group 2, is now turned off. 0x0135
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: The power for switched outlet group 1, Outlet Group 1, is now turned off. 0x0135
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: The power for the main outlet group, Unswitched Group, is now turned off. 0x0135
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: The output power is turned off. 0x0114
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: The graceful shutdown period has ended. 0x014F
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/07/2017 12:43:53 Device UPS: A site wiring fault no longer exists. 0x0236
07/07/2017 12:43:52 Device UPS: Switched outlet group 3, Outlet Group 3, has been commanded to turn off, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:43:52 Device UPS: Switched outlet group 2, Outlet Group 2, has been commanded to turn off, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:43:52 Device UPS: Switched outlet group 1, Outlet Group 1, has been commanded to turn off, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:43:52 Device UPS: Main outlet group, Unswitched Group, has been commanded to turn off, sequenced. 0x0174
07/07/2017 12:42:40 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 12:42:16 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 06:30:05 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 06:30:04 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 06:18:36 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 06:18:34 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 06:02:08 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 06:02:07 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:43 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:41 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/07/2017 05:36:41 Device UPS: A site wiring fault exists. 0x0235
07/07/2017 05:36:41 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:25 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/07/2017 05:36:22 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:20 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/07/2017 05:36:20 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:20 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/07/2017 05:36:19 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:17 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:16 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:14 Device UPS: On battery power in response to frequency and phase difference. 0x0109
07/07/2017 05:36:14 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:13 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/07/2017 05:36:13 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:12 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:10 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:09 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109
07/07/2017 05:36:09 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:07 Device UPS: No longer on battery power. 0x010A
07/07/2017 05:36:07 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:05 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:03 Device UPS: Main input bad cleared. 0x01B1
07/07/2017 05:36:02 Device UPS: Main input bad. 0x01B0
07/07/2017 05:36:01 Device UPS: On battery power in response to distorted input. 0x0109 |
|
Wsupport
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 11/07/17 |
2017-07-11 17:30:45
| при этом вроде с напряжением все нормально
Smart-UPS SRT 10000
Date Time Vmin1 Vmin2 Vmin3 Vmax1 Vmax2 Vmax3 Vbp Vout Iout %Wout %out FrqOut %Cap Vbat+ Vbat- Tups
0
07/07/2017 12:54:05 231.45 232.88 233.33 233.41 236.53 235.59 0.00 220.22 0.00 0.00 0.00 50.00 7.95 202.69 202.56 21.00
07/07/2017 12:44:05 0.00 0.00 0.00 233.28 258.17 282.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.62 194.53 195.00 21.00
07/07/2017 12:34:05 231.59 233.08 233.67 233.56 235.97 235.75 0.00 220.14 0.00 0.00 0.00 50.00 15.91 187.41 186.53 20.00
07/07/2017 12:24:05 232.31 233.05 234.20 234.08 236.31 235.50 0.00 220.14 0.00 0.00 0.00 50.00 18.45 187.97 187.50 20.00
07/07/2017 12:14:05 231.00 232.50 233.61 233.58 236.31 235.53 0.00 220.19 0.00 0.00 0.00 50.00 20.59 188.50 188.47 21.00
07/07/2017 12:04:05 232.06 233.06 234.16 233.86 235.88 235.67 0.00 220.16 0.00 0.00 0.00 50.00 22.15 189.06 189.06 20.00
07/07/2017 11:54:05 231.66 232.13 233.95 233.39 235.63 235.33 0.00 220.20 0.00 0.00 0.00 50.00 23.76 189.63 189.91 20.00
07/07/2017 11:44:05 231.63 232.81 233.70 233.55 235.95 235.58 0.00 220.17 0.00 0.00 0.00 50.00 25.44 190.13 190.50 20.00
07/07/2017 11:34:05 232.08 232.75 233.88 233.50 235.83 235.41 0.00 220.14 0.00 0.00 0.00 50.00 27.09 190.66 191.06 20.00
07/07/2017 11:24:05 231.58 232.02 233.48 233.55 235.78 235.47 0.00 220.14 0.00 0.00 0.00 50.00 28.73 191.16 191.38 20.00
07/07/2017 11:14:05 231.75 232.72 233.44 233.58 235.95 235.70 0.00 220.19 0.00 0.00 0.00 50.00 30.47 191.59 192.16 20.00
07/07/2017 11:04:05 231.80 232.67 233.88 233.64 236.78 235.81 0.00 220.17 0.00 0.00 0.00 50.00 32.27 192.09 192.56 20.00
07/07/2017 10:54:04 231.44 232.52 233.84 233.31 236.83 235.88 0.00 220.17 0.00 0.00 0.00 50.00 34.03 192.59 193.06 20.00
07/07/2017 10:44:04 231.50 233.78 234.00 233.61 236.64 236.13 0.00 220.13 0.00 0.00 0.00 50.00 35.79 193.00 193.41 20.00
07/07/2017 10:34:04 231.28 233.42 234.13 233.48 236.72 235.98 0.00 220.14 0.00 0.00 0.00 50.00 37.63 193.47 193.97 20.00
07/07/2017 10:24:04 231.95 233.44 234.48 234.28 236.83 236.23 0.00 220.16 0.00 0.00 0.00 50.00 39.45 193.94 194.53 20.00
07/07/2017 10:14:04 232.44 233.91 234.67 234.36 237.08 236.28 0.00 220.19 0.00 0.00 0.00 50.00 41.36 194.34 194.91 20.00
07/07/2017 10:04:04 232.25 233.88 233.73 235.00 237.23 236.58 0.00 220.16 0.00 0.00 0.00 50.00 43.26 194.84 195.47 20.00
07/07/2017 09:54:04 232.58 233.97 235.31 235.00 237.61 236.80 0.00 220.17 0.00 0.00 0.00 50.00 45.18 195.28 195.81 20.00
07/07/2017 09:44:04 232.89 234.25 235.08 235.30 238.41 237.17 0.00 220.19 0.00 0.00 0.00 50.00 47.07 195.69 196.19 20.00
07/07/2017 09:34:04 233.06 235.44 235.44 235.69 238.58 237.31 0.00 220.13 0.00 0.00 0.00 50.00 49.05 196.16 196.44 20.00
07/07/2017 09:24:04 234.02 234.59 235.66 236.17 238.09 237.56 0.00 220.17 0.00 0.00 0.00 50.00 51.01 196.59 197.00 20.00
07/07/2017 09:14:04 233.97 235.58 235.61 236.31 238.53 237.39 0.00 220.19 0.00 0.00 0.00 50.00 52.99 196.94 197.47 20.00
07/07/2017 09:04:04 234.47 235.30 236.20 236.48 239.13 238.27 0.00 220.17 0.00 0.00 0.00 50.00 55.10 197.41 197.88 20.00
07/07/2017 08:54:04 234.34 237.03 236.83 236.39 239.52 238.50 0.00 220.16 0.00 0.00 0.00 49.94 57.14 197.81 198.31 20.00 |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-12 17:35:18
| 07/07/2017 08:54:04 234.34 237.03 236.83 236.39 239.52 238.50 0.00 220.16
Ну для установки по выходу 220 В я не думаю,что 239.52 по входу это нормально.Переключите выход хотя-бы на 230, если у вас напряжение в среднем повышенное или миритесь с сообщениями. |
|
Wsupport
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 11/07/17 |
2017-07-19 18:52:21
| Спасибо за совет. так и сделаем.
но мне не очень понятно, ведь само устройство в состоянии повышать и понижать напряжение в довольно большом диапазоне без перехода на батареи. неужели повышенное напряжение вызывает сложности? Ведь смысл покупки ИБП в частности состоит в том что бы защитить нагрузку не только от полного отсутствия питания, но и от не качественного питания.
Если по выходу стоит настройка 220, а на входе 239 то ведь нет причины переходить на батареи?
И наверное нет причины после сильного разряда батарей ( в следствии отсутствия входного напряжения) сбрасывать нагрузку если на входе появилось 239? разве нет возможности понизить его до 220?
|
|
Wsupport
Участник

Тем: 1 Сообщений: 5 На форуме с 11/07/17 |
2017-07-19 19:04:34
| может у нас в настройках еще ошибки есть?
жалко картинку нельзя вставить. у нас сейчас вот так
Rated Output Voltage 220
Keep the output voltagewithin this range:
Output Upper Limit 242
Output Lower Limit 198
Bypass Upper Voltage 255
Bypass Lower Voltage 160
может границы Bypass должны лежать внутри диапозона Output? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-19 21:21:40
| Bypass not in range и Main input bad и On battery power in response to frequency and phase difference и A site wiring fault exists
Это вообще разные проблемы, с байпасом надо смотреть еще политику электропитания,что вы делаете при разных ситуациях,отключаете нагрузку,работаете на байпасе или акб.
Понятно,что скажем для диапазона 160-198 ибп на байпасе работать не будет, а перейдет набатареи ,а если условие не устранится,выключится.
Мои рассуждения 2017-07-12 17:35:18 были для Есть SRT10KRMXLI
появилась ошибка Bypass not in range low voltage.
при этом входное напряжение вроде в норме.
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2017-07-19 21:21:45
| Ваша картина напоминает работу с топливным генератором недостаточной мощности, если ИБП видит быстро меняющееся входное напряжение ,пусть и в пределах,он от греха переходит на АКБ,потому как предугадать с вероятностью 100 % будет ли напряжение в следующем периоде в диапазоне он не может.Посмотрите еще настройки скольжения частоты. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.