Автор | Тема: ИБП выдает ошибку "Static Bypass Switch Module Fault" что делать? |
SSavateev
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/06/11 |
2011-06-21 10:52:55 Из-за чего все это произошло, не
давно затопило подвал и залило
ИБП, было произведено полноя
сушка оборудования но при
запуске ИБП начал выдавать
сообщение "Static Bypass Switch
Module Fault(Сбой модуля
переключения в статический
сервисный режим)"
--------------------------------
Было произведено полное
наблюдение оборудования в
следствии чего было обнаруженно
что один кулер не работает на
силовом модуле, вопрос
заключается где можно
приобрести кулер и имеет ли этот
кулер на ИБП горячую замену/
смену кулеров? |
|
SSavateev
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/06/11 |
2011-06-21 10:54:10
| силовом модуль APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V (for SY16K48H-PD)
-----------------------------------------------------------------------------
|
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-06-21 11:42:52
| Не работающий кулер на SYРМ даст фолт именно на этот модуль ,а не Static Switch Кулер можно заказать в СЦ , высылают не один ,а блоком стоимость Если не ошибаюсь около 400 убитых енотов. Я менял сняв с другого убитого РМ .И интересно ,как Вы представляете себе замену кулера по горячему ?ТАк не бывает. А со статик свичом - скорее придется менять на новый - залитый и высушенный это окисленные соединители и т.д. И лучше вызывать спецов , а не самому копать не зная. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-06-21 11:56:23
| Если попала вода,все ревизовать и со следами окисления менять безжалостно,иначе о надежности энергообеспечения придется забыть(.Особенно внимательно все ножевые соединители осмотреть ,как бы корзину менять не пришлось(. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-06-21 12:21:18
| В раке за модулем еще кросс-плата имеется .Там то же достаточно коннектов . А ножевые и в самом модуле от грязи со временем глючить начинают . Разберешь ,вылижишь и работает нормально до следующей профилактики. -Чистота залог здоровья ! |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2011-06-21 12:23:38
| Вода... это плохо. Лучше менять помодульно. Окисление и проблема контактов... - головная боль после заливки водой. |
|
dganshin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/11 |
2011-06-21 13:35:37
| Могу продать вентилятор за 2 т.р.! |
|
dganshin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/11 |
2011-06-21 13:36:54
| А на счет модуля статического байпаса, можно попробовать дернуть ид карту и протереть ей ножки спиртом! |
|
SSavateev
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/06/11 |
2011-06-21 13:55:05
| андрейка3 Кулер можно заказать в СЦ , высылают не один ,а блоком
-----------------------------------------------------------------------------
А где можно заказать и где можно посмотреть на этот блок? |
|
dganshin
Участник
Тем: 1 Сообщений: 4 На форуме с 21/06/11 |
2011-06-21 14:01:25
| Да кстати где (город) территориально расположен ИБП?? |
|
SSavateev
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 21/06/11 |
2011-06-21 17:42:27
| город Конаково Тверская область |
|
joker
Гость
|
2011-07-12 23:59:54
| p/n: 0N-0923 (Fan assembly for PX1 Power Module and Static Switch module) чего там смотреть то - 3 вентилятора с проводами. Модуль SSW посильнее ногами, т.е. руками запихните - может помочь. Если SSW убит -ИБП не запустится, а так дело может быть в плохом контакте SSW с разъемом в корзине (нр: кривой фрейм). |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.