SSavateev
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/06/11
2011-06-21 10:52:55
Из-за чего все это произошло, не давно затопило подвал и залило ИБП, было произведено полноя сушка оборудования но при запуске ИБП начал выдавать сообщение "Static Bypass Switch Module Fault(Сбой модуля переключения в статический сервисный режим)" -------------------------------- Было произведено полное наблюдение оборудования в следствии чего было обнаруженно что один кулер не работает на силовом модуле, вопрос заключается где можно приобрести кулер и имеет ли этот кулер на ИБП горячую замену/ смену кулеров?
SSavateev
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/06/11
2011-06-21 10:54:10
силовом модуль APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V (for SY16K48H-PD) -----------------------------------------------------------------------------
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-21 11:42:52
Не работающий кулер на SYРМ даст фолт именно на этот модуль ,а не Static Switch Кулер можно заказать в СЦ , высылают не один ,а блоком стоимость Если не ошибаюсь около 400 убитых енотов. Я менял сняв с другого убитого РМ .И интересно ,как Вы представляете себе замену кулера по горячему ?ТАк не бывает. А со статик свичом - скорее придется менять на новый - залитый и высушенный это окисленные соединители и т.д. И лучше вызывать спецов , а не самому копать не зная.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-21 11:56:23
Если попала вода,все ревизовать и со следами окисления менять безжалостно,иначе о надежности энергообеспечения придется забыть(.Особенно внимательно все ножевые соединители осмотреть ,как бы корзину менять не пришлось(.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-21 12:21:18
В раке за модулем еще кросс-плата имеется .Там то же достаточно коннектов . А ножевые и в самом модуле от грязи со временем глючить начинают . Разберешь ,вылижишь и работает нормально до следующей профилактики. -Чистота залог здоровья !
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-06-21 12:23:38
Вода... это плохо. Лучше менять помодульно. Окисление и проблема контактов... - головная боль после заливки водой.
dganshin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 21/06/11
2011-06-21 13:35:37
Могу продать вентилятор за 2 т.р.!
dganshin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 21/06/11
2011-06-21 13:36:54
А на счет модуля статического байпаса, можно попробовать дернуть ид карту и протереть ей ножки спиртом!
SSavateev
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/06/11
2011-06-21 13:55:05
андрейка3 Кулер можно заказать в СЦ , высылают не один ,а блоком ----------------------------------------------------------------------------- А где можно заказать и где можно посмотреть на этот блок?
dganshin
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 21/06/11
2011-06-21 14:01:25
Да кстати где (город) территориально расположен ИБП??
SSavateev
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 21/06/11
2011-06-21 17:42:27
город Конаково Тверская область
joker
Гость
2011-07-12 23:59:54
p/n: 0N-0923 (Fan assembly for PX1 Power Module and Static Switch module) чего там смотреть то - 3 вентилятора с проводами. Модуль SSW посильнее ногами, т.е. руками запихните - может помочь. Если SSW убит -ИБП не запустится, а так дело может быть в плохом контакте SSW с разъемом в корзине (нр: кривой фрейм).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям