APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC Smart-UPS 1500 мигают все левые индикаторы
Антон
Гость
2011-04-19 12:33:34
При включении ИБП слышен шум (тарахтение), потом на ИБП начинают мигать индикаторы слева от TEST. Шум прекращается.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-04-19 13:24:04
Надо не пробовать включать ,так-как это симптомы серьезной неисправности его схемы управления.Слева может мигать только средний зеленый,обозначен как синусоида.Проверить состояние электросети инадежность подключения,что нигде в вилках-розетках не искрит,что ИБП не перегружен и не подключен к холодильнику ,если не поможет,то обратится к специалистам.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям