APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Мерцает APC Smart UPS 1000 VA
brezhnev
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 22/01/14
2014-01-22 11:48:36
Здравствуйте, уже как две недели назад стал щелкать апс. Пробовал включать в другую розетку - эффект тот же. Поскольку на словах я не могу объяснить, что именно происходит, я выложу видео, где мерцают лампочки. ссылка from=splash#video=/mail/l- brezhnev/_myvideo/2
Sheih
Участник


Тем: 1
Сообщений: 13
На форуме с 03/08/10
2014-01-31 14:28:34
Либо перезалей файлы либо выложи скриншотами. У меня, допустим не открывается твоя ссылка без авторизации на мэйл.ру
brezhnev
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 22/01/14
2014-02-06 12:19:49
Спасибо, что сообщили об этом. Перезалил на яндекс: В этом видео мигающие лампочки и щелчки: ссылка В этом видео, подключил только что (нажав кнопку test) лампочки просто мегают и ничего не происходит.
brezhnev
Участник


Тем: 2
Сообщений: 2
На форуме с 22/01/14
2014-02-06 12:20:42
В этом видео, подключил только что (нажав кнопку test) лампочки просто мигают и ничего не происходит: ссылка
Sheih
Участник


Тем: 1
Сообщений: 13
На форуме с 03/08/10
2014-02-12 17:36:43
Эта ошибка уже много-много раз всплывала на форуме. Как правило - дохнут токовые реле RY1 RY2 и RY5. Лечится их заменой :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям