APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SUA3000RMI24
viper
Гость
2010-02-01 12:52:55
После замены батарей что требуеться произвести с ИБП? прошивать,калибровать? и чем? подскажите! заранее благодарен!
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-02-01 18:46:58
Почитайте вот здесь ссылка , если что непонятно, спрашивайте
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-02-02 01:47:01
viper ! В дополнение к ссылке . Скорее в наименовании ошибка , в конце не ...24 , а ...2U И его батарея RBC 43 ссылка 48 V 10Ah ( 480 : 10 ) . Состоит из 8 х 12 V / 5 Ah , включенных попарно параллельно и последовательно ( на случай ,если сами надумаете менять ) . Прошивать нечего , а остальное ( калибровка ) как рекомендовал Павел. И предварительно поинтересуйтесь S / N для определения гарантии ссылка .
viper
Гость
2010-02-02 10:52:04
а зачем гарантия? батареи меняют по гарантии? и да,там в конце модели буква U,ошибся!
viper
Гость
2010-02-02 11:20:14
а у нас в городе в сервисном центре говорят что надо перепрошивать и берут за это 20у.е!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2010-02-02 11:56:13
viper ! Если он у Вас в рабочем состоянии и требуется только замена батарей , ПРОШИВАТЬ ничего не надо.Проводится калибровка - на форуме неоднократно описывалась последовательность, сложностей никаких . Батареи так же меняются по гарантии - о ней смотрие в ссылке , мне кажется Вы думаете мухи отдельно - котлеты отдельно . Платить придется если срок гарантии истек.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям