Автор | Тема: Калибровка батареи  |
Александр
Гость
|
2010-08-24 16:13:07 Smart-UPS RT 10000 XL
NS0629003906
При калибровке батареи питание нагрузки идет напрямую от сети?
Батареи нужно откалибровать, а во время калибровки индикация состояния "работа от батареи" - сильно смущает. Сервера не отвалятся по окончании разряда батареи? |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-08-24 16:29:24
| если запущена калибровка, то ИБП будет разряжать батареи ( от них работает). Если сервера настроены в ПО на отключение по определенному событию отключаться то могут. Обычно, правда, их так не настраивают, или не запускают на критичной нагрузке калибровку ( да и вообще ее не стоит запускать) |
|
Александр
Гость
|
2010-08-24 16:51:21
| Нет, сервера не настроены на отключение по событию.
И так.
Кто даст аргументированный ответ, что калибровка на рабочей системе не приведет к отключению серверов.
Калибровку делаю по причине замены батареи. |
|
Adik
Участник

Тем: 84 Сообщений: 508 На форуме с 30/03/10 |
2010-08-24 17:06:17
| никогда не калибровал с подключённым сервером но с мониторами при окончании калибровки как они работали так и работали. |
|
Adik
Участник

Тем: 84 Сообщений: 508 На форуме с 30/03/10 |
2010-08-24 17:13:02
| сеть подключена и разрыва нет, а значит постоянное подача питания с УПСа идет. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-08-24 22:52:39
| Ну выполнять сервисную операцию с работающим оборудованием некорректно,но если ИБП с сервером никак не общаются,и вообще калибровка запускается с другого компа .то ИБП доработает батареи до истощения,запишет в регистр 0 вычисленную константу и перейдет на работу от сети,если он конечно полностью исправен и батареи надежно подключены.Если соединительные проводки между батарейками не были поджаты.очищены от окислов или заменены на новые,произойти может и отключение сервера,если пэком менялись,то волноваться не стоит. |
|
Дмитрий Журавлев
Участник

Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-08-25 09:35:51
| Калибровка Runtime доработает батареи до 25%. Так правильнее. |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-08-25 10:35:57
| Запускать можно, батареи будут действительно разряжаться примерно до уровня 20-30%, затем ИБП возвращается на сеть. Но елси есть нужда проверить батареи, то лучше пдключить некритичную нагрузку, отключить вх питание и проверить. |
|
|