APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Калибровка батареи
Александр
Гость
2010-08-24 16:13:07
Smart-UPS RT 10000 XL NS0629003906 При калибровке батареи питание нагрузки идет напрямую от сети? Батареи нужно откалибровать, а во время калибровки индикация состояния "работа от батареи" - сильно смущает. Сервера не отвалятся по окончании разряда батареи?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-08-24 16:29:24
если запущена калибровка, то ИБП будет разряжать батареи ( от них работает). Если сервера настроены в ПО на отключение по определенному событию отключаться то могут. Обычно, правда, их так не настраивают, или не запускают на критичной нагрузке калибровку ( да и вообще ее не стоит запускать)
Александр
Гость
2010-08-24 16:51:21
Нет, сервера не настроены на отключение по событию. И так. Кто даст аргументированный ответ, что калибровка на рабочей системе не приведет к отключению серверов. Калибровку делаю по причине замены батареи.
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2010-08-24 17:06:17
никогда не калибровал с подключённым сервером но с мониторами при окончании калибровки как они работали так и работали.
Adik
Участник


Тем: 84
Сообщений: 508
На форуме с 30/03/10
2010-08-24 17:13:02
сеть подключена и разрыва нет, а значит постоянное подача питания с УПСа идет.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-08-24 22:52:39
Ну выполнять сервисную операцию с работающим оборудованием некорректно,но если ИБП с сервером никак не общаются,и вообще калибровка запускается с другого компа .то ИБП доработает батареи до истощения,запишет в регистр 0 вычисленную константу и перейдет на работу от сети,если он конечно полностью исправен и батареи надежно подключены.Если соединительные проводки между батарейками не были поджаты.очищены от окислов или заменены на новые,произойти может и отключение сервера,если пэком менялись,то волноваться не стоит.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-08-25 09:35:51
Калибровка Runtime доработает батареи до 25%. Так правильнее.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-08-25 10:35:57
Запускать можно, батареи будут действительно разряжаться примерно до уровня 20-30%, затем ИБП возвращается на сеть. Но елси есть нужда проверить батареи, то лучше пдключить некритичную нагрузку, отключить вх питание и проверить.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям