Автор | Тема: BackUPS Pro 900VA - щелкает реле  |
Lion
Участник

Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 21/02/13 |
2013-12-10 20:34:34 Периодически (в основном замечал вечером и ночью), упс начинает щелкать реле: 5-10
последовательно щелчков, иногда переходя на батарею. Притом что напряжение сети
стабильно (хоть и не много занижено но даже и при нормальном). Счетчик событий дошел
до максимума - 255. Раньше такого не было, ничего нового не подключал, загрузка около
30% примерно 140-170Ват. Все остальные приборы в комнате работают нормально.
УПСу 8 месяцев. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-10 21:28:35
| За окном холодает и вечерами напряжение уже не то,больше потребителей.Думаю можно чуствительность понизить или пороги поменять для AVR. |
|
Lion
Участник

Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 21/02/13 |
2013-12-11 15:09:50
| Так прикол в том что АВР не срабатывает, индикатор об этом событие не засвечивается, подсветка ЛСД не включается (как это происходит во время перехода на батарею), напряжение стабильное или стабильно понижено 210-220 не скачет во время щелчков.
А он все равно щелкать начинает, разве что попадет на границу перехода между ступенями напряжения переключения АВР и получается как бы "дребезг контактов"
Например:
209 В = срабатывание АВР и повышения до 220
210 В = возврат АВР в нормальный режим байпас на выходе получим 210.
Но я начал наблюдать выходное напряжение во время щелчков, и оно всегда равно входному. Что за реле щелкает так и не понятно.
Он тупо переходит на батарею у меня в логах винды полно сообщений об этом. Зачем ему переходить на батарею если даже АВР начал помогать, ведь имено для этого он там и есть. Разве что залипла релюшка АВР-а и УПС принял решения перейти на батарею, но хотя бы ошибку бы написал что что то случилось, да и плановый селф тест неделю назад прошел нормально.
Неужели какой то кондюк здох и потить всю картину мониторинга. |
|
Lion
Участник

Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 21/02/13 |
2013-12-11 15:17:22
| * опечатка:
на батарею если даже АВР НЕ ! начал помогать
|
|
abcd
Участник

Тем: 0 Сообщений: 21 На форуме с 08/07/13 |
2013-12-11 15:43:22
| Гарантийный..тут ничего не скажешь - в сервис по гарантии это неисправность. |
|
Lion
Участник

Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 21/02/13 |
2013-12-11 17:43:48
| Видел в инете аналогичную проблему , с той же серией УПСа , но пока связаться не получается с тем человеком узнать как порешал.
Еще подожду, понаблюдаю и в сервис. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-11 23:12:22
| Маловероятно ,что высохло что-то за такой короткий срок...более похоже на плохой контакт где-то,в том числе в электрощитке,розетке,шнуре или самом ИБП .Быстрое изменение напряжения может не вызывать срабатывание AVR а перевыодить ИБП на батарею,так-как он считает очень зашумленной. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2013-12-11 23:13:21
| Сеть в смысле.... |
|
ALKATRAS
Участник

Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 17/02/15 |
2015-02-17 07:05:29
| Доброе время суток, товарищи. Может у кого есть блок бесперебойного питания (UPS), «легендарной» фирмы APC, модель Back-UPS Pro 900VA (BR900GI). Хочу попросить сфотографировать плату УПСа, у меня выгорел транзистор (взорвался) и маркировку этого транзистора я не знаю. Схемы на УПСа естественно никто не даст, из представителей APC, в интернете её не нашел. Авторизированные сервисы в г.Иркутске могут только поменять плату по цене двух новых блоков. Так что вариант один, это посмотреть маркировку этого транзистора на другом рабочем УПСе. Буду очень благодарен, плюс с меня пиво, если сфотографируете маркировку. УПС разбирается очень легко, есть даже видео. ссылка
Транзистор Q18, на основной плате.
Заранее благодарю :) |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-17 12:52:08
| Да там винтов одних штук 9 ! |
|
st72f63
Участник

Тем: 0 Сообщений: 33 На форуме с 27/10/11 |
2015-02-28 18:45:41
| Q18
NPN
2N2222
600MA_75V |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
|
|