АвторТема:  Symmetra LX 16000 RM отключилась.
vv.nikolaev
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 17/10/17
2017-10-17 12:46:37
Добрый день.

Помогите советом.

Symmetra LX 16000 RM нагрузка не превышала 30%.

Утром серверная была обнаружена обесточенная.

Вводной автомат перед симметрой был "выбит".

Сервера были обесточены.

Когда подали входное напряжение симметра показала что батареи заряжены на 97%

В логе вот такие данные

09/13/2017 01:03:00 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 01:02:39 Device UPS: The output power is turned off. 0x0114
09/13/2017 01:02:39 Device UPS: An input voltage or frequency problem occurred while in bypass,
turning off the UPS. 0x0225
09/13/2017 01:02:37 Device UPS: Restored the local network management interface-to-UPS
communication. 0x0101
09/13/2017 01:02:26 System Network service started. IPv6 address FE80::2C0:B7FF:FE8A:14DF
assigned by link-local autoconfiguration. 0x0007
09/13/2017 01:02:26 Device Environment: Restored the local network management interface-to-
integrated Environmental Monitor (Universal I/O at Port 2) communication. 0x0344
09/13/2017 01:02:26 Device Environment: Restored the local network management interface-to-
integrated Environmental Monitor (Universal I/O at Port 1) communication. 0x0344
09/13/2017 01:02:24 System Network service started. System IP is 192.168.105.229 from manually
configured settings. 0x0007
09/13/2017 01:02:16 System Network Interface restarted. 0x0002
09/13/2017 01:01:28 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 01:01:27 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 01:01:24 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:59:54 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:59:42 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:59:30 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:57:54 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:57:42 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:57:30 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:56:09 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:55:56 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:55:44 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:55:32 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:55:20 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:55:18 Device UPS: A runtime alarm threshold violation no longer exists. 0x0228
09/13/2017 00:55:08 Device UPS: The number of batteries increased. 0x0241
09/13/2017 00:55:05 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:54:53 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:54:41 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:54:37 Device UPS: A runtime alarm threshold violation exists. 0x0227
09/13/2017 00:54:29 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:54:27 Device UPS: The number of batteries decreased. 0x0242
09/13/2017 00:54:17 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:54:05 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:53:55 Device UPS: A redundant intelligence module fault no longer exists.
0x0206


09/13/2017 00:53:53 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:53:41 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A
09/13/2017 00:53:29 System Email: Could not resolve 'smtp.i-teco.ru'. 0x001A


09/13/2017 00:53:27 Device UPS: The output power is turned off. 0x0114
09/13/2017 00:53:18 Device UPS: An input voltage or frequency problem occurred while in bypass,
turning off the UPS. 0x0225
09/13/2017 00:53:18 Device UPS: Returned from temporary bypass. 0x0216
09/13/2017 00:53:17 Device UPS: A redundant intelligence module fault exists. 0x0205
09/13/2017 00:53:17 Device UPS: In temporary bypass. 0x0215
09/12/2017 12:02:29 System NTP update successful. 0x004A

Что-то можно сказать исходя из этих данных?

Заранее благодарен за любую помощь.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-18 17:31:19
Неисправность резервного модуля управления , возможно плохое состояние АКБ,надо дата лог смотреть, проверьте ,нет ли неисправного блока питания сервера, и возможно долго не делали профилактику,мог быть пробой по бэкплейну.
Больше могу сказать по результатам диагностики устройства.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям