2020-10-07 14:07:02Брал б/у. подключено к 2 автоаккумуляторам.
Настроен в powerchute 9.2 диапазон напряжений 198-253 низкая чувствительность и без звука.
Ремонтировался. - не работал и моргал 6-ю диодами. Сервис заменил 4 реле и 2 конденсатора.
Работал нормально но пару раз появлялась проблема.
При возврате сетевого напряжения выдвыгается кнопка Overload protection и UPS остается на
батареях.
Последний раз получилось поисследовать:
- напряжение вернулось
- UPS показал что работает от сети
- через 10 секунд примерно выдвинулась кнопка
- нажал ее обратно:
- загорелась красная лампочка в центре кнопка опять выдвинулась
- все что подключено продолжает работать. роутер/монитор/ноут/+в деж. режиме телевизор и еще 3
компа думаю 200вт в сумме.
- отключил кабель UPS от сети, нажал конгопку и включил кабель обратно
- UPS перешел на работу от сети
Специально проблема не воспроизводится. Как сервису показать неясно.
Подскажите что это может быть?
нет ничего не переделывалось. но он вполне заряжает батареи даже хорошо разряженные.
Anton5897
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 07/10/20
2020-10-08 07:43:41
похоже я понял в чем проблема. я видимо вилку перевернул когда UPS с ремонта принес.
и если напряжение все-таки выходило за рамки 198-253 то включался AVR и пытался повлиять на 0
сейчас перевернул обратно... блин но было-бы неплохо как-то точно узнать на каком конкретно проводе в UPS "сидит" AVR.
0 у меня зашунтирован в обход UPS ...