APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Непонятная работа ИБП
Андрей
Гость
2009-11-11 21:02:57
Здравстуйте! У меня проблема: есть ИБП APC CS- BK500EI s/n AB0146340467. Он. бывает, сам переключается на питание от батареи, хотя напряжение в сети есть стабильное и постоянное, и назад, к питанию от сети не переключается, его можны выключить, лишь нажав на кнопку питания. Или , бывает, при включении, не запускается. и так приходится много раз его включать, чтобы он запустился( разное число попыток). Подскажите, в чем может быть причина. Спасибо за ответ!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-11-12 09:14:54
Андрей ! 1. Откуда уверенность "..стабильное и постоянное.. " , как проверяли ? 2. Какой порог чувствительности установлен ?Установите минимальный. Если высокий , приниженном напряжении не включится и не пройдет возврат из батарейного режима в сетевой . 3. Менялась ли батарея и если да , то когда . 4 . Если проверка этого ничего не даст - дорога в сервис.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям