АвторТема:  Трансформаторы АРС 3000RM INET
olav
Участник


Тем: 10
Сообщений: 41
На форуме с 02/01/15
2015-02-03 14:21:48
Есть новые трансформаторы от SU 2200 RMXLINET и есть ИБП SMART -UPC 3000RMINET 1999 года выпуска у которого провода которые идут на плату на трансформаторах подгоревшие. Я посмотрел то они как по разьемам подходят так и по крепежу.Можно ли заменить трансформаторы от 2200 на 3000 и может кто подскажет их отличие?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-03 23:13:17
SU 2200 RMXLINET меньше число витков ,но больше площадь керна.Работать будет,но надежность несколько снизится из-за большего тока намагничивания.Какой смысл в этой замене?Пластик просто темнеет на выводах со временем и на работе это не сказывается,максимум слегка поджать в разьеме транса втулки для лучшего контакта.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-03 23:14:51
Ну и регистры надо будет адаптировать по новый транс.