APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Нет связи с BX700UI
Andy42
Участник


Тем: 4
Сообщений: 3
На форуме с 21/12/17
2017-12-21 09:42:18
Приветствую!
Стала иногда пропадать и пропала совсем связь с Back-UPS 700 по USB.
В диспетчере устройство не появляется. Шнурки менял - не помогает. На другом ПК то-же самое.
Может UPS перезагрузить? Или разъем не контачит (повреждений не видно).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-21 17:12:16
Почистить разьем на ИБП спиртиком))) И главное, проверить сопротивление заземления в розетке. Возможно перевернуть вилку у ИБП и компа,что бы надписи на вилках L и N соответствовали реальному расположению нуля и фазы в питающей сети.
Andy42
Участник


Тем: 4
Сообщений: 3
На форуме с 21/12/17
2017-12-22 10:20:12
Спасибо, попробую)
Andy42
Участник


Тем: 4
Сообщений: 3
На форуме с 21/12/17
2017-12-25 13:06:17
Не помогает(
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-12-25 15:54:13
Если с заземлением все в порядке, проверить экран кабеля или заменить на другой ,встречал плохой контакт в фишке ,которая вставляется в ИБП.Прозвоните кабель.
rasmus
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 08/11/18
2018-11-08 14:54:32
Данная модель в пользовании около года. Проблема таже самая. Часто отваливается USB-подключение. Помогает только обесточить ИБП полностью, в т.ч. отключить от аккумулятора (вытащить перемычку на 5 сек). После полно отключения в нем что-тто перещелкивается, после чего ИБП определяется нормально до следующего такого же сбоя. Причина сбоя не выяснена.

Заземление в норме, кабели непричем. По отзывам, проблемы с данной моделью у многих. Нестабильная работа данной модели на аппаратном уровне, видимо недоработка.

Кроме того выявлен еще один глюк. После отключения электричества, при работе от батареи около 10 минут и более в нем происходят странные щелчки, после чего он перестает подключаться к сети после возобновления подачи электричества. ИБП продолжает работать от батареи. Лечится только перезагрузкой ИБП через выключение-включение.

В общем, модель сырая, недоработанная.Если с потерей сигнала по USB еще можно жить, то невозврат к сети питания это проблема существенная.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.