АвторТема:  Ошибка батареи 0040 на APC Smart-UPS SRT10KXLI
Vadichak
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 25/07/19
2019-07-25 11:08:22
Добрый день.
S/N: QS15091702334

Распаковали новый APC Smart-UPS SRT10KXLI, но при включении на табло красным цветом загорелась ошибка, "Ошибка батареи - 0040 Обратитесь в службу поддержки".
Первым делом, заменили аккумуляторы в RBC140 на новые, но при включении, ошибка не пропала, а осталась в том же состоянии.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и может подсказать, как ее устранить и чем она вызвана ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-07-25 18:05:35
ссылка
bykabak
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 29/07/19
2019-07-29 11:24:16
Chevyuser

Прошивка последней версии и не в не
bykabak
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 29/07/19
2019-07-29 11:24:36
не в прошивке дело.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-07-30 15:11:27
Напряжение на картриджах НРЦ и под нагрузкой 5 А померяйте , должно быть типа 103 и 95 Вольт, не меньше.