2018-06-04 13:07:54Smart -UPS 3000 RM
s
AS1338132133
При проскакивании искры при подключении в одну линию системного блока, вылезла ошибка: "Сбой
реле автоматического регулятора напряжения (АРН)" и "Выходное питание отключено". Мигают 6
светодиодов. Включение и выключение возвращает ИБП в нормальное состояние. АКБ замены на
новые так как были неисправны. Данные ошибки появляются без нагрузки. Есть 4 маленьких реле и
одна большая. Как реализована функция АРН и через какое реле? Есть ли возможность покупки реле
в сервисе?
номер материнской платы 2U3K ASSY NO: 640-0799H_rev08