Приветствую форумчани надеюсь на вашу помощь. Пришел в ремонт аппарат surt1000 p/n 640-0783_rev00 с деффектом - не вкл. вскрытие показало смерть С20, Q13,Q10,Q2 и пары диодов. Заодно в профилактических целях заменил 3 реле. При включении от сети - аппарат работает без притензий. От акб выключается через 20-25 секунд. На панели попарно мигают диоды ошибок. Подскажите куда копать. Спасибо. З.Ы. если у кого есть схема-прошу поделиться. Line_max@mail.ru
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-17 23:47:38
Проверить калибровку измерения напряжения АКБ при 20 С.Должно.быть 54.54 В.