Dmitry
Гость
2009-04-24 07:57:19
Здравствуйте! Пользуемся Symmetra 20K: THORC456, подключен к АВР с двумя вводами. Ночью постоянно появляются сообщения такого рода Severity: Critical Description: UPS: A not-synchronized fault exists Проверяли АВР, пофазная синхронизация присутствует. Что ещё может вызывать такую ошибку? Спасибо
Svrjessen
Команда APC


Тем: 0
Сообщений: 192
На форуме с 12/02/08
2009-04-24 10:05:39
По данному вопросу Вам необходимо обратиться в Объединённый Центр Поддержки Клиентов APC в Москве по электронной почте: APCRUSTECH@apc.com, либо заполнив форму обращения в разделе "Поддержка" - Обратитесь в APC.