Xrust
Участник


Тем: 3
Сообщений: 5
На форуме с 05/06/17
2020-07-29 17:06:57
Здравствуйте, форумчане.

Прибыли на замену АКБ и диагностику три одинаковых старичка SURT1000XLI.

АКБ установлены, регистр 0 поправлен, проверка работы на нагрузку 300Вт - рунтаймы лучше
заявленных производителем.

Но, как только попытался нагрузить на 70% (500Вт) - три минуты и крест. Причём сразу
перезапустить "холодным" стартом не получится.

20-30 секунд, как попродуется маленько - всё ОК. Работает до следующего срабатывания термички
(биметаллической пластины в корпусе на радиаторе).

На лицо перегрев (пальцы радиатор обжигает). Нагружаю лампочками. Оба вентилятора системы
охлаждения работают, кожух-воздуховод в штатном месте.

Все три одинаково себя ведут. Может ключи инвертора перегреваются из-за работы не в режиме,
или ещё что. Куда смотреть?

Помогите, пожалуйста, советом.

Спасибо.
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-07-30 20:43:53
Все три одинаково перегреваются- более чем странно. Чем нагружаете?
Xrust
Участник


Тем: 3
Сообщений: 5
На форуме с 05/06/17
2020-07-31 14:28:17
лампоками по 100Вт
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-07-31 15:58:00
Синусоида без искажений?
ilun
Участник


Тем: 32
Сообщений: 97
На форуме с 23/12/13
2020-08-24 14:08:02
Вентиляторы как установлены?? они должны втягивать воздух спереди ,выдувать сзади .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям