2011-11-15 11:06:13
Есть ли какие-то особенности по включению ИБП после замены АКБ в касетах. А то ходят слухи, если на экране есть ошибка АКБ, то необходимо менять не только АКБ, но и новые касеты.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-15 12:29:55
А зачем его отключать при замене батарей ? Батареи меняются " по горячему " . Что Вы называете касетой не знаю . Его одна батарея - SYBT4 ( сколько их у Вас ? ), состоит из четырех батарейных картриджей SYBTU1 - PLP . Заменять надо все четыре . И надежнее заказать именно их , а не менять аккумуляторы россыпью 32 х 7 Ah . Других особенностей нет. Через недельку после замены можете провести Runtim calibration.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-15 13:09:09
Менять россыпью-однозначно попадос,все 32 штуки должны быть с идентичными параметрами,представляете сколько это времени и количество батарей надо перебрать?Разница в емкости 5-10 % убьет весь блок на 3-4 разряд,а разница в токе саморазряда-на 3-6 месяц эксплуатации.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-11-15 13:19:10
Дмитрий ! Меня уже второй раз заставляют делать такое на РХ - ах.Более 600 аккумуляторов - дурдом ! Не слушают - не прошибешь. На одной уже через пол - года два картриджа заменить пришлось.Когда вскрыл - фильм ужасов ! Гонятся за дешивизной , хотя конторы не бедные.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-15 16:29:41
Народ кричит,что APC на аккумуляторах деньги из воздуха делает....ну если на дешевых моделях я еще соглашусь где-то,то на дорогих,батареи не только изготавливаются на определенных заводах,да еще проходят выходной контроль,о чем свидетельствует маркировка системой цветных точек на днищах.Тут взвешивал 2 батарейки на спор с одним упертым клиентом,обе csb 12170,так вот купленная клиентом в палатке за 890 руб весила 5,4 кг ,купленная за 1200 в викимарте с доставкой 5,9 кг ,а купленная в градиенте за 1840 руб-6,1 кг.Отмаркированы все одинаково,ну и как Вы думаете,в чем еще будет отличие? Кстати,я заметил,что Genuine RBC pack тяжелее Replacement RBC pack)))))))),не на много..но разница есть,в том числе и в сроке службы)).
slavka
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 15/11/11
2011-11-15 19:23:43
Спасибо за советы! И ещё: какую ёмкость в Bat AmpHr нужно выставить? Полную или только дополнительного батарейного шкафа.
slavka
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 15/11/11
2011-11-15 19:27:36
У меня 24 катриджа по 8шт 7Ач - итого 192 акб.
СергейТ
Участник


Тем: 8
Сообщений: 25
На форуме с 24/10/11
2011-11-16 17:35:08
Если АКБ в картриджах, то ничего выставлять не нужно - UPS сам определит емкость. Самому выставлять емкость необходимо если АКБ нестандартные, например, на стеллаже расположены.
slavka
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 15/11/11
2011-11-16 17:56:35
В том то и дело, что ИБП ничего не определил и все время выдавал аварии Discharged Battery, Low Battery и No Batteries Are Connected. Но после установки хоть какой-то ёмкости аварии пропали. Теперь ИБП не реагирует если вынимать и вставлять катриджи.
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 173
На форуме с 05/08/11
2011-11-16 18:19:07
Если в ИБП был поставлен фирменный картридж и нечего на дисплее по батареям не появилось, лучше подробнее все описать и через сайт в Поддержку. Надо разбираться, чем больше вы через сайт сообщите о сути дела, включая логи, тем больше вероятности помочь дистанционно, т.е там посмотрят. Здесь пока очень скупая информация
slavka
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 15/11/11
2011-11-16 18:42:58
Картриджи все родные. До замены АКБ ИБП простоял пол года. Заменил батареи, вставил и начал включать. Источник включился, но появились три аварии (указаны выше). Установленная ёмкость была 0 Ач. Установил ёмкость 42 Ач и аварии пропали. ИБП проработал сутки, батареи 100%, но вынимал и вставлял картриджи и никакой реакции.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-11-17 02:03:58
ссылка
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-11-17 08:32:15
Значит ИБП не увидел те батареи, которые Вы установили. По какой причине - нужно выяснять. Или RBC "проквашенные" или сам ИБП неисправен. А выставив вручную емкость АКБ, Вы сказали ИБП что у него есть внешний батарейный шкаф с емкостью 42 А/ч.
slavka
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 15/11/11
2011-11-17 10:57:51
Добрый день Дмитрий Журавлев. Что значит RBC "проквашенные"? В моём случае какую ёмкость должен был прописать себе ИБП при вставлении картриджей? В основном блоке стоит 4шт SYBT4, а в батарейном 2шт SYBT4.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-11-18 08:18:42
Это значит, что если Вы купили НОВЫЕ SYBT4 (каждый состоит из четырех картриджей SYBTU1), то напишите пожалуйста сюда серийные номера ВСЕХ блоков SYBTU1, они находятся на наклейке со штрих-кодом.
slavka
Участник


Тем: 2
Сообщений: 7
На форуме с 15/11/11
2011-11-18 17:58:14
Дмитрий, я в старые SYBTU1 вставил по 8 батарей, итого таких 24 SYBTU1. При этом вся силовая часть и мозги от другого ИБП Smart VT 30kVA.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям