APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  APC RS500 (BR500CI-RS) не включается
fatt32
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 01/06/16
2018-10-24 07:57:49
День добрый!

Проблема следующая, УПС при включении начинает непрерывно пищать, светодиод гаснет при этом,
пищит пока не отключишь батарею.
Оба реле проверил, RY1 заменил (не понравилось как щёлкает), электролиты заменены, транзисторы
проверены, больше не знаю куда можно обратить внимание, ткните носом пожалуйста)))
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-24 15:45:55
А холодный старт как проходит?
fatt32
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 01/06/16
2018-10-24 15:55:12
Абсолютно так же - вкл, несколько секунд и выкл с пищанием
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-24 18:09:43
2 транзистора клампирования прозвоните. Отдельные без теплоотводов.
fatt32
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 01/06/16
2018-10-25 11:24:28
тут таких нет, ревизия платы 640-1115A-Z_REV07
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-25 16:54:03
Нет под рукой глянуть, фотку бы приклеили глянуть.
fatt32
Участник


Тем: 4
Сообщений: 10
На форуме с 01/06/16
2018-10-26 07:18:43
Сорян что сразу не додумался)
https://cloud.mail.ru/public/73YD/mRmT8V467
https://cloud.mail.ru/public/BjyF/cpTnaXEpY
https://cloud.mail.ru/public/9AuP/SujRPr7Eu
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-26 15:06:03
Тут полный мост , такая кото Васия может быть когда ?
1-Есть неисправный транзистор в мосту ( проверить прозвонкой , что звонится сток исток как диод и сток не звонится на затвор)
2-Перепутаны выводы толстые от трансформатора или не подключена обратная связь Проверить маркировку
Подключить на выход небольшую лампу накаливания,идеально от швейной машинки или холодильника , и визуально проверить накал в момент тех 1,5 сек , пока пытается работать при холодном старте без сети.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-10-26 15:06:07
3- Проблемы с управлением транзисторами , нужен осциллограф или старый радионаушник с большим соспротивлением обмотки, более 1,5 кОм
4-замыкание в трансформаторе Измеряется индуктивность или включается в первичной обмоткой в сеть через лампу накаливания 60 вт , она не должна накаливаться , а на обмотке с толстыми проводами должно быть примерно 7 вольт переменки.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям