АвторТема:  SUA1500I калибровка.
gromily4
Участник


Тем: 3
Сообщений: 16
На форуме с 11/02/11
2017-11-19 15:17:44
После ремонта заметил такое поведение ИБП.
При нагрузке в 8% заряд со 100% резко падает до 65% и далее держится на этом уровне достаточно долго. Показывает время работы 1:30.
Что мне сделать чтобы уровень разряда не падал так резко?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-22 18:59:50
Где вы ремонтировали ИБП?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-22 19:04:30
Зависит от кучи параметров, ИБП настроен под конкретную марку АКБ, применение других АКБ или настроек может вести к такому результату. Причем учтите, что повышение плавности в начале шкалы ,обычно ведет к снижению срока службы АКБ.Поэтому я обычно интересуюсьпожеланиями пользователя,что они хотят,долгую жизнь и большое время резервирования?
Влияет напряжение заряда, температура , работа указателя мощности , обычно указатель имеет приемлемую точность вблизи 30-40 % нагрузки, при 8 % погрешность измерения может быть 10 %