2013-04-14 15:49:35
Купил по случаю еще такой аппарат. Профилактику сделал, батареи заменил, возник вопрос с выходным напряжение, чувствительностью и сигналом бипера? Возможно ли настроить выходное напряжение в данном аппарате (сейчас 242 Вольт при работе от батарей), можно ли понизить чувствительность и отключить сигнал бипера? Какой кабель нужен и каким софтом управлять? Год выпуска 97-ой. На сайте APC предлагают powerchute personal, который знает только USB...!?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-14 20:11:46
Напряжение в этой модели изменить нельзя.Только аппаратно.Чуствительность меняется кнопкой сзади,насчет бипера не уверен,но можно сделатьь чтоб пищал только при низкой батареи.Кабель обычный 24 ый ,Софт Apcfix или pchute ,только старых версий 5.ххх
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-04-14 20:54:25
Модель Back-UPS PRO 1000I, кнопки чувствительности сзаде как на смартах нет :( (хотя на плате есть разводка под эту кнопку). Проц. PD733-87C52 REV. J (прошивка 13.J.I). Попробовал спаять кабель 95B - единственное, что увидело, это под 98-ой виндой Powerchute Plus, остальные с этим кабелем не работают. Powerchute PRO под 98-ой не видят ни с 24-ым, ни с 95-ым. Под 7-кой работает только с 24-ым кабелем, UPS-DIAG определяет как 2200XL, но в терминале по команде выдает все-таки BACK-UPS PRO 1000, кроме прошивки и серийника, ничего полезного в терминале не выдает, ни напряжение батареи, ни выходное... APC-FIX - определяет модель, прошивку, серийник, напряжение батареи (27.6, в реальности 27.5, как по мне, великавато... вероятно только делителем уменьшать!?), отображает входное-выходное напряжение... При работе от батарей выходное значение занижено примерно на 5 Вольт, по сравнению с показаниями мультиметра (но надо будет осциллограф взять, да глянуть, что на выходе... может и не синус, хотя работает очень тихо, думаю все-таки должен быть синус, по-крайней мере очень на это надеюсь). APC-FIX еще отображает какой-то параметр B.B.D. - 22.20 (что это?). Так, все-таки, как снизить выходное напряжение, перемотка, а чувствительность, думаю распайка кнопки не спасет, чувствую, что в прошивке не заложено :(??
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-15 12:21:15
Все наряжения регулируются аналогично SU1000i ,и выходное и зарядки-резисторами.5если нет кнопки,смотрим 2-ую вкладку APCFIX с параметрами пользователя,я не помню точно,но чуствительность должна быть.B.B.D-Bad Battery Detection.,надо указать значение в вольтах согласно типу примененной батареи.влияет на правильное определение длительности сигнала LBA и срок службы батареи.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-15 12:36:19
По поводу напряжений заряда...если будете использовать с мощностью не более 50 % ,желательно выставить по тестеру 27,3-27,4 вольта при измеряемом АЦП около 27,6 вольта.При полной нагрузке заряда 27,5-27,6 вольта при измеряемом АЦП около 27,8 вольт.В первом случае срок службы батареи будет около 5 лет,во втором около 3х,но время работы от батарей будет соответствовать заявленному.По поводу выходного напряжения,можно уменьшить резистором,но измеряемой значение надо оставить на заданном уровне (230 вольт вроде),иначе возникнет ошибка схемы AVR.выходное-синус .
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-04-15 18:18:11
В общем был неприятно удивлен... Оказывается BP1000I это аналог SUVS1000I, а не SU1000I. Нашел на просторах интернета документ BPVSCAL.DOC, так вот согласно ему, ни чувствительность, ни пороги перехода по напряжению - не регулируются. :( Жаль конечно... но, что есть, то есть... хоть синус на выходе, уже хорошо. :)
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-04-15 18:19:52
Я вот только не пойму, это 2-ая генерация, или все-таки 3-ья? Плата 733, очень близка к SU1000/SU1400, но проц. по протоколу очень упрощенный... Видно это переходная модель от 2G к 3G!?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-15 23:34:40
Ну это разные совершенно ИБП (SU и BPRO/SUVS )хотя платы практически и одинаковые.Back-это более дешевая версия А документ ,просмотрите внимательно,к каким ИБП он применим в основном?Он описывает и старые ИБП ,где надо было ставить перемычку и более новые,со смарт протоколом.ИБП до 650 вт с меандром,выше с синусом и они совершенно различны.В документе про ваш ИБП описаны стандартные команды ,а вот до 650 ватт для части моделей-специфические.Так вот они 2,5G а ваш уже 3 G,Лично мне BPRO1000-1400 очень нравится,у него самый маленький ток хх из синусных 24 вольта и самые большие теплоотводы ,не требующие кулера ..Я не пробовал ставить прошивку от SU ,но по моему должна работать ,если перекалибровать сепром.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-04-16 17:25:40
У меня есть проц от SU1000I, я уже подумывал его поставить, но возник вопрос по плате индикации, она ведь у них разная? И термодатчика судя по всему нет, по крайней мере протокол выдает NA... Не знаю, почему, но пару раз вываливался в ошибку - мигает поочередно индикация ОНЛАЙН - ПЕРЕГРУЗКА, может что-то по RS232 не то передалось, а может сам ИБП... пока не понял. Конденсаторы до этого все заменил, осталось только основное реле RY5, видно, что подгоревшее (и судя по тем платам, что мне достались - больное место, везде выпаяны), может оно такую индикацию давать? Рискнуть проц от SU поставить, боюсь чтобы инвертор не загубил экспериментами!? P.S. Теплоотвод и мне понравился :), и уровень шума... и ток... около 20 Вт потребление...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-16 23:45:07
Мигает,если не дождавшись отключения схемы ИБП отключили батарейку,это типа ИБП был отключен программой или по низкому заряду.Да,он около 0,8 А потребляет против 1,12 у SU.При перестановке проца надо перекалибровать полностью или сепром переписать от SU ,докалибровать измеряемые параметры,а потом только запускать инвертор,да и то от батареи и через лампу или предохранитель ампер на 10.Только зачем геморрой с другой стороны,он и сам хорошо оборудование защищает.Отказов по этому аппарату я не встречал,пока емкости в 0ль не усохнут,
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-04-16 23:47:37
Плата индикации отличается,у sU сдвиговый регистр,запись индикаторов как и сепром,типа I2C шина.Кнопки раздельно и отдельно от индикации.На некоторых платах разводка под обе панели.Можно взять от SU450 наример,если не нужен.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2013-04-17 14:05:46
Ясно, спасибо. Т.е. если, менять проц, то надо менять и плату индикации? Т.к. посмотрел список моделей в проце для SU - там естественно, только они...
Radio88
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 15/01/18
2018-01-15 11:02:22
Достался BP1000I. Профилактику сделал, кабель спаял. Вопрос надо ли калибровать после замены батарей и чем, если Apc-fix и upsdiag (в том числе 2) не позволяют ничего изменить, точно как у TechnicsKuzya. Напряжение заряда 27.34 вольта. Система -Вин 7.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-01-15 20:35:55
А где вы видите R0 ?Что бы калибровать?В нем измеряемое напряжение можно изменить,а вот реальное известным делителем.Хотя 27.34 вольта. по тестеру если,то самое то.
TechnicsKuzya
Участник


Тем: 17
Сообщений: 310
На форуме с 13/01/13
2019-02-06 15:50:40
Для справки, в ходе экспериментов, удалось снизить ток ХХ в BP1000I отказавшись от AVR и добавив индуктивность 0.78mH (по осциллографу на ХХ ВЧ составляющая отфильтровалась практически полностью) последовательно с низковольтной обмоткой родного трансформатора. Если подробнее, то подключив индуктивность ток ХХ с 0.76А упал до 0.64A, переключив высоковольтные обмотки трансформатора по схеме без AVR (т. е. соединив последовательно основную и вольтодобавочную), ток снизился до 0.52A при 24В, итого 12.5 Вт собственное потребление на ХХ. P. S. По трансформатору 430-2031-3 (MEXICO) получил такие данные - при подаче через ЛАТР на высоковольтную часть 230В, ток потребления 0.17A, на выходе 15.6В, при подключении вольтодобавочной обмотки на выходе 14В. Подав напряжение на низковольтную обмотку при 15.6В ток ХХ 2.38А, при 14В - 1.64А.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-06 16:58:48
Ну да, раньше в MATRIX так и было сделано.
Снижение рассчетного количества ампервитков с одной стороны уменьшит ток хх, но с другой снизит нагрузочную способность и ток заряда акб.
Попробуйте лучше перейти на тор, я использовал от 12 вольтовых галогенок на 500ватт в обратном включении, результат впечатляющий.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.