После установки новой батареи, ИБП постоянно мигает красной лампочкой - отключена батарея,
потом через несколько секунд опять все нормально и так постоянно, без остановки, нереально
достал, работа невозможно. Причем если от ИБП отключить сеть, то заряд держит и пока
заряжается то тоже не мигает - "замените батарею". Как только заряжается до конца, опять
начинает мигать. Без нагрузки если(не подключены устройства, то не мигает).
Батарея не родная - SVEN1290(ранее стояла такая же). Со старой батареей ИБП в один
прекрасный момент просто более не включился совсем, предупреждения о замене не было, просто
выключился и признаков жизни не подавал.

Не подскажите, это неисправность ИБП или несовместимость/неисправность батареи?
Как можно проверить без покупки новой батареи (например RBC17)?
Управление через USB соотвественно - PCPE_3.1
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-10-24 16:11:11
Неисправность, из-за высокого внутреннего сопротивления АКБ вздулась емкость на выходе ЗУ ,470 мкф на 16 вольт, поставьте лучше на 35 вольт.
Me4tafication
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 23/10/19
2019-11-09 20:12:26
Спасибо! Поставил на 35 вольт - все работает!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям