индикаторы на панели и средства PowerChute показывают полный- 100%заряд батареи, после теста (удерживание кнопки вкл)заряд падает до ~75% с чем это может быть связано и как с этим бороться?
спасибо
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2005-04-19 16:28:40
Основной причиной является старение AB(Аккум. батарей) !
Kerim
Гость
2005-04-20 10:08:14
нулевая (новая) батарея, весь комплект упс получен в январе 2005г. включили первый раз в марте.
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02
2005-04-20 10:52:23
Получил в 1998 Г две шт SU2200RMXL .Прочитал инструкцию ! ...........Вечером подключил сетевой шнур от устройства в розетку.Утром нажал на кнопку "I"(вкл) и радуюсь(передически меряю напр на АB ,сравниваю с внутр показаниями,делаю все чтобы внутр показания температуры были ниже 34-36 ) несколько лет ! А у Вас как было ?
Скорее всего это программная фитча самого ИБП. А сделанно это вот для чего, в момент теста происходит разряд АКБ, т.к. в процессе старения АКБ емкость уменьшается, а тест происходит стандартно лимитированное время, невозможно расчитать остаточную емкость АКБ, поэтому просто идет отображение 75% емкости АКБ. Если после этого сделать ПоверШутную калибровку, то время автономной работы будет более точным.