АвторТема:  SURTD5000XLI выключился, и больше не включается
Сергей
Гость
2011-05-20 17:29:18
Добрый день, SURTD5000XLI NS0740011010 Перестал включаться Ни один индикатор не горит, на нажатие кнопок не реагирует, в момент подключения к сети контакты слегка искрят (причем что с подключенными батареями, что с отключенными). Что делать, как быть?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-20 17:41:39
Батареи менялись или родные ?Какое напряжение на батареях ? На каждом должно быть около 103 вольта .
Сергей
Гость
2011-05-20 18:03:41
102.6 В и 102.2 В Родные вроде, как точно определить? На одном из картриджей есть наклейка ссылка и у него корпус из грунтованного листа, все элементы серии AH071027 На другом синим фломастером нарисована полоса по крышкам элеменов и корпус у него из оцинкованного листа, 5 элементов серий BC060803, 3 элемента серии FG060803
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-21 11:29:11
Не так все хорошо,как хотелось бы,батареи работают 5 лет,в этом аппарате для них в принципе это уже давно предел.У Вас скорее всего есть элементы с обрывами внутри.нагружаем картридж электролампой на 500W и меряем напряжение.Если менее 90 вольт пробовать включать без замены безмысленно.кроме того,работа с оборваными ячейками -скорая смерть зарядному устройству в SURT.
Сергей
Гость
2011-05-23 09:47:21
Chevyuser подключаю 500W галогеновый софит на каждый из картриджей по отдельности. напряжение под нагрузкой они показывают одинаковое 98±0,5 В
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-05-23 11:50:54
Можно попробовать включить мех. байпас. Если не будет индикации, то в сервис-центр
Сергей
Гость
2011-05-23 12:24:06
Smart что это как и где включается?
Сергей
Гость
2011-05-23 12:39:14
Smart безрезультатно, не горит ни один из индикаторов, не крутится вентилятор
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-05-23 14:00:53
"...не горит ни один из индикаторов, не крутится вентилятор..." , Нет питающих их напряжений , не подводится к формирующиям их схемам , допустим напрежения батарей , или что другое , а там ,поверьте , дремучий лес .Не зная его не сделаете , коли уже спрашиваете где механический байпас . Отсюда бегом в СЦ . И не мучайтесь зря .
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2011-05-23 14:34:38
Да, в СЦ
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-05-23 17:43:56
Да,печально...тогда по фотографии не лечится(.Я думал может шлейф панели....но при втыкании сети крутился бы кулер...надо смотреть более предметно.Сами не сделаете(.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-09-20 18:53:29
Привет всем! Chevyuser, подскажите пожалуйста что за элементы ? Q730, Q731 w11nk100z или irg ? Если IRG напишите плз название 4pc40ud? или что то еще ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-20 23:27:55
Это зарядная цепь,там стоят полевые транзисторы минимум 9 А и 1000 вольт.Можно ИЖБТ попробовать,только с буквой F и с диодом внутри ,типа PF....как в инверторе...но можно попробовать,где катушка затворная большая...2 см...где мелкая,может не покатить...и фьюзы желтые ставить именно такие,швыдкие на 3 А.
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-09-21 15:47:56
Chevyuser, подскажите пожалуйста под каким названием их заказывать?
ninzjacont
Участник


Тем: 25
Сообщений: 380
На форуме с 08/08/11
2012-09-21 15:48:29
3 A которые
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-22 00:58:25
buss pcb FUSE 250v 3A производитель Bussman ссылка как то вот так
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям