APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUVT 20 не видит входного напряжяжения
accot
Участник


Тем: 6
Сообщений: 39
На форуме с 28/11/19
2020-08-07 18:16:22
Ситуация такая . Данный ИБП выдает ошибку "mains not available input freq/volt out of range" На
холодном старте и с подключенной сетью. Фазы между собой менял. Причем дальше этой ошибки в
меню не пускает. на нажатия кнопок никуда не переходит. По случаю был еще один силовой модуль - с
ним ситуация такая же. Могла панель управления AP9233 из строя выйти? Там кроме медных шин и
ломаться то больше нечему в самом корпусе. Впечатление что он зависает на этой ошибке.
accot
Участник


Тем: 6
Сообщений: 39
На форуме с 28/11/19
2020-08-11 21:23:03
Проблема оказалась в коннекторе шлейфа панели. Но ИБП все равно не работает. При холодном старте из силового модуля идет какой то свистяще-шелестящий звук в течении 3 сек и выдает просьбу обратится в сервис. RAW 02 03 02 три группы нолей и в конце 01
megaeko
Участник


Тем: 6
Сообщений: 102
На форуме с 27/05/19
2020-08-13 11:34:58
Знакомый звук. Не знаю как в этом аппарате реализован выходной фильтр, но в SUTR 3-10к этот звук намекал на конец конденсатора. И если по какой-то причине в ошибку аппарат не уходил, то происходил маленький пожар с расплавлением конденсатора и всего вокруг.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям