schmer
Участник


Тем: 5
Сообщений: 10
На форуме с 19/09/16
2019-06-25 08:27:14
Добрый день.
ИБП работает нормально. Входное напряжение 241 В. При установке выходного напряжения с 230 на
220 возникает ошибка "Bypass is not in range". Подскажите пожалуйста, сам, к сожалению, не смог
найти, где настраивается допустимый диапазон байпаса.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2019-06-25 14:01:46
Нигде не настраивается, а точнее после того, как Вы задали выходное напряжение инвертора на 220В, разница между существующим входным напряжением 241В, и напряжением на выходе ИБП 220В составила больше 20В. В этом случае переход на Байпас может быть сопряжен с выходом подключенной нагрузки из строя. Верните выходное напряжение в 230В, и будет Вам счастье.