АвторТема:  BK 500MI не видит входного напряжения
РОМ
Гость
2008-04-12 07:36:20
Доброго времени суток! есть BK 500MI старенький, не переходит в режим ОНЛАйн запускается в холодную не видит входного напряжения, пожалуйста подскажите в чем может быть причина?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-04-12 12:41:38
Погорел предохранитель ,маленький трансформатор, стабилитрон,...... ! да и не заряжает верно он и аккумулятор ! s/n назовете ps Попала видимо старушка(а ей более 10 лет) под повышенное напряжение
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-04-13 03:06:32
Проверте стабилитрон D30.