2018-11-22 13:35:30Итак вводые - ИБП SUA1500I . Абсолютно рабочий, но есть эстетический момент. Когда блок
находится в спящем режиме ( в розетку включен, но сам не в работе) - наблюдается хаотичное
помигивание индикаторов примерно 1-2 раза в секунду. Сменил шлейф - проблема не ушла. Заметил
что мигание изменяется при касании пальцем контактов шлейфа. но положения, в котором мигание
пропало бы - не нашел. Повторю - шлейф изгибал и даже заменил на другой. Когда ИБП в работе -
индикация нормальная, никаких миганий не замечено. Откуда может идти наводка на индикацию?
А PEтам есть у ИБП? Попробуйте вилку перевернуть в розетке. Ну или 100 пФ повесить на вход данных на сдвиговом регистре панели, может элемент какой SMD отвалился.
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17
2018-11-23 11:13:58
Он и без сети аналогично себя ведет. Повесил 150 пф - ситуация не изменилась. А вот при 450 пФ мигать перестал , но и при включении индикация тоже пропала.
У меня было подобное , возможно уровень недостаточный еще на тактовом входе, попробуйте еще 10 кОм на данные или такт на +5 В. Пропадало при замене камня. Еще посмотрите,кнопка чувствительности работает?
doost
Участник
Тем: 11 Сообщений: 73 На форуме с 04/04/17
2018-11-24 15:10:28
Проц поменял - без изменений. А вот 20 кОм на первую ногу и +5 В помогло. Благодарю за помощь.