2013-06-10 09:40:09Система: Windows server 2008 r2 sp1 (64bit)
Модель: Smart-UPS 1500
Подключен к серверу через usb.
Установлен - PowerChute Business Edition 9.0.1 build 606
На почту с периодичностью в 20-30 минут приходит сообщение:
PowerChute Business Edition has detected the following event:
Communication Lost on Agent SRV
Event log:
09:23:29 Communication Established
09:23:23 Communication lost
09:04:56 Communication Established
09:04:51 Communication lost
09:02:14 Communication Established
09:02:08 Communication lost
И т.д. Возможности использовать COM нет.
Как можно это вылечить или отключить уведомления только о Communication Lost по почте?
Питание USB на материнке для ИБП должно быть +5В (а не 3.3В). Выставить свичами, или в Биос. Еще нужно проверить что при всех подключенных USB устройствах БП PCюка должен выдавать не менее +5В по цепи СтэндБай.
Sequr
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 05/02/15
2015-02-11 10:35:25
Вольтаж в норме.
3,3 на USB? Я такого не слышал. Всегда было 5v
И в БИОС'е таких настроек отродясь не видовал.